25平方的三芯铝线300米的距离能带多大功率电机

如题所述

根据电压损失百分数简易计算公式。
△U=PL/CS
取△U=5
P=CS△U/L=46x25x5/300=5750/300≈ 19
能带19千瓦左右的电机。

电压损失百分数或导线截面积简易计算公式
△U=PL/CS S=PL/C△U
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 ;铝合金单相6.4, 铝合金,三相39,
S——导线截面(mm²ï¼‰
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-03-05
查电工手册,25平方铝线的截流系数为4,也就是说可以承载电流为4X25=100A。
如果是三相线工业用电的条件下,电压为380V,三相电的总功率计算公式为P=电压乘以每相的电流乘以根号3,那么总功率就是380X100X(√3)=66KW, 也就是说,可以带动66千瓦的电机。
第2个回答  2016-10-23
还要考虑电机的负载情况和启动性质,是空载启动还是带载启动,是降压启动还是变频启动等等,保守点说,37KW应该没问题