30千瓦的电机需要用多大的开关、接触器、保护器、电缆?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-03-22
因为电机的
额定电流
是83.5安,所以空开要选用至少100-125a的,
接触器
要选用100a的接触器,如果装的是
热继电器
,可以装jr36-160型号的,电机轻载的话,选用85a的,调节范围在53-85a,如是满载的话,就选用120a的,调节范围是75-120a.电缆用v
v的,3*16+1*10的铜线.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/WRB4d4W0h0PW5P45cd.html
其他回答
第1个回答 2019-08-01
30KW电动机工作电流58A.全压启动电流是额定电流的4-7倍.232-406A.用星三角减压启动电流是全压启动电流的1/3.
77-135A
25mm2铜导线最大载流量146A.导线长度在150M以内不考虑线路电压降.开关按额定功率的1.3-2.1倍选用.接触器选额定功率的2倍.保护器选1.5倍,
电源导线:25mm2铜导线.从接触器到电动机用星三角减压启动用10mm2铜导线.
开关:100A
接触器:CJX20-5011
保护器80A左右
相似回答
30千瓦的电机需要用多大的开关
、
接触器
、
保护器
、
电缆?
答:
因为电机的额定电流是83.5安,
所以空开要选用至少100-125a的,接触器要选用100a的接触器
,如果装的是热继电器,可以装jr36-160型号的,电机轻载的话,选用85a的,调节范围在53-85a,如是满载的话,就选用120a的,调节范围是75-120a.电缆用v
v的,3*16+1*10的铜线
....
30千瓦的电机需要用多大的开关
、
接触器
、
保护器
、
电缆?
答:
用10平方铜
电缆,
65A
接触器,
63A空开
保护器
30KW
的电机
应该选用多大的空开
,多大的接触器
和热继电器,能直接启动...
答:
30KW的电机一般相运行电流为60A左右,因此,
你可选用60A或100A的空开、接触器和热继电器
。能否直接启动这与所带动的机械有很大关系,如若风机,其启动电流会很大,它可能达到正常运行电流的20倍之多,则应考虑降压起动,而有些机械则不然。同时,与你的供电网也很大关系,如变压器很小,线路又很长则需要...