第1个回答 2020-11-30
您的浏览器不支持HTML5视频
相似回答
西门子变频器设置参数,外部端子启停
视频时间 03:11
...
启停变频器,
2)然后操作面板(B0P)来调整
变频器设定
值。
答:
1,将参数P0003访问级设为2 2,将参数P0700设置为2,端子启动。3
,将参数P0701设置为1,此时端子5和端子9,用来实现 启动/停止 变频器。4,参数P1000设置为1,频率调整使用BOP面板实现。
...控制
启停,外部
模拟量(0-10v)信号控制频率,怎么接线和
设置参数
...
答:
首先要对变频器进行快速调试,快速调试可以完成变频器主要参数的设置
,具体方法如下:首先设定参数P0100=30, P0970=1,恢复变频器至出厂默认参数,大约10秒钟,完成变频器参数复位。然后设置参数 P0010=1进入快速调试过程,设置以下参数:P0100=0P0205=0P0300=1P0304=400P0305=4.7 电机铭牌上的额定...