把一台一次电压为200V,二次电压为220V,绕组容量为1kVA的自耦变压器作为配电线路的升压器使用,

求二次侧能带的最大负载容量是多少
求详细分析?

你好:

——★1、一次电压为 200 V 、二次电压为 220 V 的 1000 VA 变压器,它的额定输出功率(视在功率)就是 1000 VA,前提是:一次侧的电压为 200 V


——★2、变压器的额定功率,是以视在功率(伏安)为标准的,而不是有功功率(瓦)。所以,应该以变压器的最大输出电流为标准来计算。变压器的技术指标中有:额定电压、额定容量、以及额定输出电流


——★3、一次电压为 200 V 、二次电压为 220 V 的 1000 VA 单相变压器,它的额定输出电流为:Ⅰ= 额定功率 P ÷ 额定输出电压 U;等于 1000 VA ÷ 220 = 4.55 A (视在电流)

追问

求二次侧能带的最大负载容量是多少

追答

你好:

1、单相 1000 VA 变压器的输出容量,以电流计,就是 4.55 A ,答案中已经解释了。

2、如果你的负载是纯电阻性,最大负载为 1000 W ;如果负载是电感性(如电机等)变压器的最大输出是【 1000 VA X 功率因数 Cosφ X 效率 η )】。

3、上述计算的具体原理,请你系统的学习电工基础,这是交流电最最基础的入门理论

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考