33问答网
所有问题
我的用电量是100KW,怎样选择表和线
50个电磁炉,每个2000W
我的表用加互感器吗?三相150A的表大不大?线要穿管选用35平方铜,选用200A空开
举报该问题
推荐答案 2008-10-08
要用互感器的。
你的用电器应平均装到三相上去,这样建议用200/5的互感器,3(6)A的三相有功电度表。
主电源线用(包括零线)都要用35平方毫米的铜线,。
空开最好用250A的,因你的用电器总电流在三相平衡时也是200A了,在不平衡时就超过了,所以大一点不至于经常出小问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/WRPhcW5h.html
其他回答
第1个回答 2008-10-08
100KW 不可能用单相电吧?如果用三相电:
100KW / 3 / 220 / 5 = 30.3 平方毫米 (铜线)
100KW / 3 / 220 / 3 = 50.5平方毫米 (铝线)
以上计算的是50个电磁炉,每个2000W同时使用的情况,如果不同时使用可以小。电表用150A --- 如果不同时使用可以小。
第2个回答 2008-10-08
你说的功率应该用三相四线供电,满功率电流151A,如果单相供电电流454A,太大了。
据我所知最大的电度表是60A的,150A一定要用互感器。
用150/5的互感器,5A的三相电度表。抄表的数乘30就是实际用电量。
这个功率供电单位一不定让你用,你试一试吧。
相似回答
额定功率
是100KW
电压380V的电动机
如何选择
电流表;电流互感器;控制用...
答:
功率
100kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=100/1.732/0.38/0.8=100/0.53=189安
选择
200/5的电流互感器 选择200/5的电流表 选择300A的断路器 选择400A的交流接触器 配线:如果是近距离(几十米以内),铜线50平方毫米,铝线90平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜线95平方毫米,铝线150平方毫...
100
个千瓦,要配多大的电线
,和
电表?互感器要多少?
答:
如果是三相100千瓦,铜芯不能低于50平方电缆,5A电表,150/5以上的互感器
。100平方国标铜芯电缆,250/5电流互感器和配套电度表。互感器的作用:就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源。互感器与测量仪表和计量装置配合,可以测量...
100kw
要用多大的电线?点样算出来,望给予帮助,谢谢!
答:
100KW设备需要用95平方毫米的电线
。单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100KW按三相电源供电,电流约178.7A,...
大家正在搜
我国一天的用电量是多少
怎样计算电器用电量
我国全年用电量是多少
为什么我的手机用电量很快
我国2018年年用电量
2017年我国人均用电量
2019年我国用电量
美国人均用电量和我国对比
2018年我国人均用电量
相关问题
总用电量100千瓦,应该怎么配电表和互感器,
100KW设备需要用多少平方电线及多少安电表
用电量为100KW,请问如何计算电缆的大小,求详细计算方式
100kw需多大的电流互感器和电度表
我想干个烤肉店总用电量大概100kw用单项电用多大的电度表和...
100Kw的用电量,主线要用多少个平方的好?
100个千瓦,要配多大的电线,和电表?互感器要多少?
100个千瓦要用多大的电缆,三相四线的