如何辨别高压开关柜的试验位置和工作位置

如题所述

一般手车有三个工作位:1.工作位:2.试验位:3.检修位.

1、检修位置,就是把断路器拉出柜外,这点清楚,不拉出来如何检修;

2、试验位置,把断路器拉到断路器可动作,但断路器与一次系统是脱离的,且是安全脱离的,就是一次触头间能保证安全距离的位置(动触头和静触头在脱开位置),二次插头还插在插座上,只要一合操作电源,就可以试验二次回路和断路器动作是否正常;

3、工作位置(热备用),开关柜所有元器件都处于工作状态,只是断路器没有合闸;(动触头和静触头在闭合位置),这种状态叫热备用,马上需要合闸的线路应放在热备用,自动合闸的也需要放在热备用,现场按钮操作启动的电机开关也需要放在热备用。

高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。

1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)

2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进入工作位置合闸。(防止带接地线合闸)

3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜前后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).

4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,接地刀无法关合投入。(防止带电合接地线)

5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-11
第2个回答  2014-10-19
一般高压柜有断路器(隔离开关、PT车、计量车等)的位置指示器或者模拟指示装置,如果这些失效或者没有的话可以直接通过视窗观察手车的位置,但这个方法有缺点,如果手车摇进摇出不到位,不好判断。最好通过指示灯或者手车的位置辅助触点判断。本回答被网友采纳
相似回答