屋面工程的施工顺序是什么?

如题所述

屋面工程
1.
施工顺序:焦碴找坡层→保温层→找平层→sbs防水层→保护层→镶贴面砖
2.
找坡层及保温层
1)
选用1:6水泥焦碴,最薄处为30mm,铺设顺序由一端开始退着向另一端进行。要振捣密实,表面用木杠刮平,用木抹子粗抹一遍。
2)
铺设水泥焦碴找坡前,先拉线找出泛水坡,坡度为2%,落水口及出口50mm范围内泛水坡度为5%。
3)
保温层为200mm厚1:10水泥蛭石保温板,采用干铺做法,铺设前将触面清扫干净,保温板必须铺平垫稳。
3.
屋面找平层
1)
屋面找坡层、保温层进行隐蔽验收后,方可进行找平层施工。
2)
各种穿过屋面的预埋管件已施工完毕,根部封堵密实。
3)
基层处理:将保温层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的混凝土块要剔平扫净。
4)
洒水湿润,在抹找平层之前,对基础洒水湿润,但不能和水浇透,以达到保温层、找平层能牢固结合为度。
5)
冲筋贴灰饼进行找平层抹灰。
6)
找平层要留分格缝,分格缝宽20mm,深10mm、间距不大于6m。
7)
预埋管根部、女儿墙、暖沟墙等阴阳转角处均用1:2.5水泥砂浆做成半径为50mm圆弧,以利用防水层施工。
8)
找平层坡度必须正确,严禁倒泛水。含水率小于9%方可进行防水施工。
4.
屋面防水层
1)
防水层下面各层必须办完隐蔽检查手续,合格后方可进行防水施工。
2)
基层处理干净后,涂刷基层处理剂,涂刷均匀不得有遗溜和麻点等缺陷。
3)
附加层施工:女儿墙、水落口、管根、阴阳角等细部先做附加层,必须粘接牢固。
4)
大面积施工防水层,先弹好标准线,有汽油喷灯将卷材一端固定在基层,喷检距离交接处30cm,边烤边缓慢地滚铺卷材。
5)
卷搭接长度长边为100mm,短边为150mm
,第二层铺贴的卷材与第一层卷材错开1/2宽,操作同第一层。
6)
防水层粘结牢固,无空鼓、损伤、翘边、起泡,皱折等缺陷,未端粘结封严,防止张嘴翘边,造成渗漏隐患。
7)
屋面防水层做好后做48h蓄水试验检查有无渗漏现象。
5.
保护层
不上人屋面在卷材表面用长把滚刷均匀涂刷银浆保护涂料。
上人屋面为块料保护层,先在卷材表面作水泥砂浆隔离层,然后铺玻化通体砖。铺砖前,先由技术部做出排砖方案,控制好标高,掌握好排水坡度。
1)
基层处理:将保护层上的松散砂浆杂物等清理干净。
2)
弹线找坡:按流水坡向找弹线,每隔1.5m打点冲筋。
3)
铺砖前先进行选砖,将砖放入桶中浸水湿润,晾干后表面无明水时方可使用。
4)
基层先刷一层素水泥浆,用1:4干硬性水泥砂浆做粘结材料。根据方案排砖,以每3×6
m见方为一单元纵横向冲筋,每块砖应跟线。
5)
铺完砖后用1:1水泥细砂勾缝密实,缝内光滑。
6)
屋面砖铺完后常温48h浇水养护。
7)
面砖保证粘结牢固,无空鼓、裂纹、缺楞掉角等现象。
8)
面砖清理完后用建筑密封膏将伸缩缝嵌缝严实平顺。
9)
施工中,为了确保屋面工程各工序的质量、防水层的细部节点做法符合要求,必须执行《屋面工程施工方案》中的内容。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-04
3.5施工方法
3.5.1 施工工艺流程
基层清理——找坡层——保温层——找平层——防水层——隔离层——结合层——地砖(上人屋面)。
基层清理——找坡层——保温层——找平层——防水层——彩色涂料(不上人屋面)。
3.5.2 找坡层施工
1)基层要求
在铺设水泥膨胀珍珠岩之前,要事先检查基层,基层过于凹凸的部位,高出部位须踢平,凹处用水泥砂浆分层填实,基层表面的灰尘、污垢、垃圾等必须事先清理干净。屋面结构标高进行事先确定,校对屋面做法厚度与现场实际标高偏差情况,将屋面设备基础、通风孔、排气孔等定位,以便下道工序方便施工。
2)水泥膨胀珍珠岩
铺设前在女儿墙上弹好坡度标高线,找出排水坡度最高点并挂线,在结构基层上用1:3水泥砂浆做好灰饼。开始搅拌水泥膨胀珍珠岩时必须搅拌均匀,严格控制加水量,不能使水泥膨胀珍珠岩过稀,水泥与膨胀珍珠岩比例为1:8(体积比)。铺设时根据提前打好的灰饼拉线进行虚铺,虚铺后用靠尺按照图纸2%找坡,最薄处30mm,最后滚压密实。
3)排气管安装
由于屋面板和保温找坡层中有一定的水汽存在,故需设置排气孔,因此在找坡层铺设前女儿墙上间隔6米弹好排气管分隔线,等水泥膨胀珍珠岩铺设一半时,按照 弹好的分隔线拉线布置排气管(埋入找坡层内的管子上采用电钻钻6-8mm@200mm小孔),并在排气管交接处设置排气孔。如图1(排气孔做法)图2(排气孔布置成排成线)
3.5.3保温层施工
在找坡层施工完成后或具备保温施工时,在找坡层上直接铺设60mm厚挤塑聚苯板,由于挤塑聚苯板膨胀系数低,不需要留置伸缩缝,直接错缝铺设,遇到屋面设备基础或其他突起物处将挤塑聚苯板切割后铺设,若因剪裁不方正或屋面不方正形成缝隙,应用挤塑聚苯板条填塞密实。屋面四周保温板采用宽度不小于500mm的A级保温材料,设置水平防火隔离带。
3.5.4找平层施工
为确保挤塑聚苯板的整体性。保温层施工具备找平层施工条件后,及时进行找平层的施工,材料采用20mm厚1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯或棉纶-6纤维0.75~0.9KG/m3
1)首先在女儿墙上弹好+50标高线,根据坡度要求贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋间距为1.5m,在排水沟、雨水口处做泛水,冲筋完成后开始找平层施工,砂浆铺设应由远到近,由高到低的程序进行,尽量在每分格内一次连续铺设完毕,施工时要严格控制坡度,采用2m铝合金靠尺找平压实,转角处抹成圆弧形,半径不小于50mm,终凝前,轻轻取出嵌缝条,完工后表面尽量少踩踏,常温下24小时后进行洒水养护,养护时间一般不少于7天,要求找平层表面不得有松酥、起砂、起皮现象。干燥后即可进行防水施工。找平层分格缝按照找坡图进行分格,缝宽20mm,并用沥青砂浆填塞密实。
2)找平层遇管道应做成小圆台,遇水落口处应坡向水落口,水落口周围50cm范围内做成略低的凹坑(5%找坡),伸出屋面的管道根部直径50cm范围内,找平层应抹出高度不小于30mm的圆台,管道与找平层之间,应留出20mm*20mm的凹槽,并用密封材料嵌填密实。本回答被网友采纳
相似回答