三相50千瓦用25平方的铝线行吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-05-23
25平方毫米的三芯铝线载流量只有84安培。50kw的额定电流在100安培左右。建议使用50平方毫米的铝质电缆(载流量123安培)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/WRWcW4chhdhddB4Rcd.html
其他回答
第1个回答 2018-05-23
还要取决于你用电点与变压器的距离。
第2个回答 2018-05-22
三相电可以!或者说刚刚够用!
第3个回答 2018-05-23
可以的,300米以内线长没问题。
第4个回答 2018-05-23
线小