BYJ和YJV的区别?

请问一下BYJ和YJV的区别在哪?YJV可以代替BYJ吗?我现在有个客户要BYJ 4X50+1X25 可以给他YJV吗?懂的请指点一下~

一、种类不同:

1、BYJ是交联聚乙烯绝缘的电线;

2、YJV是指交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆;

二、功能不同:

1、BYJ电线用于承载电流的导电金属线材,有实心的、绞合的或箔片编织的等各种形式。

2、YJV交联聚乙烯绝缘电力电缆具有卓越的热-机械性能,优异的电气性能和耐化学腐蚀性能,还具有结构简单,重量轻,敷设不受落差限制等优点,是目前广泛应用于城市电网,矿山和工厂的新颖电缆。

三、电缆的绝缘-交联聚乙烯是利用化学方法和物理方法使线型分子结构的聚乙烯转化为立体网状结构的交联聚乙烯,从而大幅度的提高了聚乙烯的热机械性,从而保持了优异的电气性能。

扩展资料:

1、交联聚乙烯绝缘电线在性能上应符合标准要求.随着我国许多建筑设计单位对建筑用线的要求提高,尤其是加入WTO后,根据市场准入原则,我国经济建设的力度将进一步加大,建筑市场规模也会进一步扩大,相关的建筑规范亦越来越严格。

2、电缆的额定电压用U0/U来表示,U0是电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压,U是电缆设计用的导体间的额定工频电压,Um是设备可承受的最高系统电压的最大值。

3、根据电缆的敷设环境及负荷的不同,正设计选择电缆的规格型号规格。非铠装型适用于架空,室内,隧道,电缆沟等场合,不能承受机械外力作用,铠装型同非铠装适用的条件外可直埋于地下。能承受一定的机械外力作用。

4、单芯电缆不允许敷设在产生磁性的管道中。易燃易爆,化学腐蚀性及高温,低温等场合应选择特殊型号的电缆。

参考资料:百度百科-交联聚乙烯绝缘电线

参考资料:百度百科-YJV

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-24
BYJ 是交联聚乙烯绝缘的电线
YJV 是指交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆
一个是电线 一个是电缆 还是有区别的 应该不可以吧

电线一般用于承载电流的导电金属线材。有实心的、绞合的或箔片编织的等各种形式。按绝缘状况分为裸电线和绝缘电线两大类。电缆是由一根或多根相互绝缘的导电线心置于密封护套中构成的绝缘导线。其外可加保护覆盖层,用于传输、分配电能或传送电信号。它与普通电线的差别主要是电缆尺寸较大,结构较复杂等。电线与电缆的区别在于电线的尺寸一般较小,结构较为简单,但有时也将电缆归入广义的电线之列。本回答被网友采纳