层高6m,在3.8m处有一夹层,此部位框架柱的箍筋加密区如何设置?

如题所述

层高6m,在3.8m处有一夹层,那么夹层的层高6-3.8=2.2m,夹层上一层如果梁高0.4m,那么夹层柱的净高为1.8m,如果柱截面高500,那么就形成短柱了。所以这种情况很容易形成短柱,如果有短柱的话,就6m全高加密吧。或者标高按0~3.8m设加密区和非加密区,3.8~6m全长加密。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-09-26
如果设计有规定,按照设计要求设置,如果设计没有规定,则可以按照11G101平法图集中的规定设置。
柱上部和底部设置箍筋加密区,加密区的长度为≥500mm、≥Hn/6、≥hc,三者中取最大值,其中Hn为柱子净高,也就是柱上部梁底至柱底部楼板顶面的距离,hc为柱子截面尺寸长度值。加密区位置,柱子底部板地面以上,柱子顶部梁底面一下,梁柱核心区为加密区。
第2个回答  2015-05-05
夹层处若有框架梁,则6米高就分成两个柱,3.8+2.8。否则,中间没有箍筋加密区。