冬天到了零下5度还能砌墙吗

工头说加防冻剂没有什么,不过我也不信。请高手指点一二

一、冬季可以进行砌墙施工,但不建议冬季施工,确需必要,需要做好保温措施。

二、根据《建筑工程冬期施工规范》JGJ104-97规定:当室外日平均气温连续5d稳定低于5°C即进入冬季施工,冬季气温下降,不少地区温度在0°C之下(即负温),土壤、混凝土、砂浆等所含的水分冻结,建筑材料容易脆裂,给建筑施工带来许多困难。连续5日平均气温低于5°C或日最低气温低于-3°C时, 就要采取冬季施工措施,以保证工程质量。由于冬季施工需保温覆盖和消耗较多热能,增加工程造价,因此如场地平整、地基处理、室外装饰、屋面防水及高空灌筑混凝土等工程项目要尽量避免在冬季施工。对于不得不在冬季施工的项目,则须因时因地制宜,制定冬季施工措施,并及时掌握气温变化。

三、砌筑工程冬季施工的相关规定

《砌体工程施工质量验收规范·》冬期施工规定(为便于读者查证条文序号未作变动):

10.0.1 å½“室外日平均气温连续5d 稳定低于5℃时,砌体工程应采取冬期施工措施。
  注:①气温根据当地气象资料确定。
  ②冬期施工期限以外,当日最低气温低于0℃时,也应按本章的规定执行。
  10.0.2 å†¬æœŸæ–½å·¥çš„砌体工程质量验收除应符合本章要求外,尚应符合本规范前面各章的要求及国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104 的规定。
  10.0.3 ç Œä½“工程冬期施工应有完整的冬期施工方案。
  10.0.4 冬期施工所用材料应符合下列规定:
  1 石灰膏、电石膏等应防止受冻,如遭冻结,应经融化后使用;
  2 拌制砂浆用砂,不得含有冰块和大于10mm 的冻结块;
  3 砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻。
  10.0.5 å†¬æœŸæ–½å·¥ç ‚浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增留不少于1 组与砌体同条件养护的试块,测试检验28d 强度。
  10.0.6 åœ°åŸºåœŸæœ‰å†»èƒ€æ€§æ—¶ï¼Œåº”在未冻的地基上砌筑。在施工期间和回填土前,均应防止地基遭受冻结。
  10.0.7冬期施工中砖、小砌块浇水湿润应符合下列规定:

1. çƒ§ç»“ 普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型砌块在气温高于0℃条件下砌筑时,应浇水湿润;在气温低于、等于0℃条件下砌筑时,可不浇水,但必须增大砂浆稠度;

2.抗震设防烈度为 度的建筑物,普通混凝土小型空心砌块、混凝土多孔砖、混凝土实心砖及采用薄灰砌筑法的蒸压加气混凝土砌块施工时,不应对其浇水湿润;

3.抗震设防烈度为 9度的建筑物,当烧结 普通砖、烧结多孔砖、蒸压粉煤灰砖、烧结空心砖无法浇水湿润时,如无特殊措施,不得砌筑。
  10.0.8 æ‹Œåˆç ‚浆宜采用两步投料法。水的温度不得超过80℃;砂的温度不得超过40℃。
  10.0.9 é‡‡ç”¨ç ‚浆掺外加剂法、暖棚法施工时砂浆使用温度不应低于+5℃;
  10.0.10 é‡‡ç”¨æš–棚法施工,块材在砌筑时的温度不应低于+5℃,距离所砌的结构底面0.5m 处的棚内温度也不应低于+5℃。
  10.0.11 åœ¨æš–棚内的砌体养护时间,应根据暖棚内温度,按表10.0.11 确定。

                   è¡¨10.0.11 暖棚内的砌体养护时间(d)

        10.0.12 é‡‡ç”¨å¤–加剂法配置的砂浆施工时,当设计无要求,且最低温度等于或低于-15°C时,宜将砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级。
  10.0.13 é…ç­‹ç Œä½“不得采用掺盐砂浆法施工。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-04
不可以。
进行是装修施工时,凡是湿法作业施工时,防止出现受冻,从而处理层粘接效力降低,作业环境的温度须在5℃以上。 国家的相关的建筑装饰法规中都对此都有明确的规定。
第2个回答  2008-12-03
用防冻剂当然可以 不过据说只要砌墙的水泥一直冻着别化 干了以后更结实(不用剂)
第3个回答  2008-12-03
能,加防冻剂就可以了。本回答被提问者采纳
第4个回答  2008-12-03
能,可以用钢筋的更坚固