16平方三相四线铜线能过多少千瓦

16平方三相四线铜线能过多少千瓦!!用途主要为舞台灯光。
380V情况接

16平方三相四线电缆电流大约80安,用于380伏最高大约承受40千瓦,土壤或空气敷设环境散热不同使用电流略有差别。

按上述说,可以带40KW的电机,当然电机没有这个规格的,实际上只有37KW的。

查国家电工规范500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表,16平方三相四线电缆电流规格如下:

扩展资料

电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

参考资料:百度百科——电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-01
53KW
根据导线安全载流量表查询得,16mm2铜芯聚乙烯电缆在常温下的安全载流量为91A,三相四线供电计算得出额定功率在53KW左右!

不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。
应用中最好使用标准/规范的导线颜色:A线用黄色,B线用绿色,C线用红色,N线用淡蓝色,PE线用黄绿色。
第2个回答  推荐于2017-09-24
BVR系列16M㎡单芯113A,舞台灯光主要为220V供电,每KW按7-8A计算,建议≤14KW
380V供电功率理论是≤57KW以下.由于功率因数的影响380V2A为1KW左右*功率因数0.8 57*0.8=45.6KW
三相平衡电流功率计算 P=根号3*UnIn*功率因数
Un 额定电压
In 工作电流本回答被提问者采纳
第3个回答  2008-10-23
16平方的线大约能通过90A的电流.最高可达到34KW.
第4个回答  2018-11-12
铜电缆升级25*4=100A。100A*380*1.732*08=52.6KW