4平方铜线可以带多少瓦

如题所述

答:4平方铜线(4mm²)在220V单相电时能承载5280瓦;在380V三相电时能承载12637瓦。
解析:参考实用五金手册,铜线每平方安全工作电流为6A,则4平方铜线所能承受的电流 4×6=24A,在220V单相电源时,根据单相电功率公式:P=UI=220×24=5280W。在380V三相电源时,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×24×0.8≈12637W【其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8)】。

扩展:1、电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。2、线路电压降基数为500米,线路长度应保持在500米以内,线路电压降忽略不计,负载功率默认不受影响。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-13
  4平方的电线能带7千瓦(铝线)或9kW(铜线)。
  按口诀,4平方的铝电线其载流量为4x8=32A。因此功率P=UI=0.22x32=7kW(按单相电计算)。
  如果是铜线,则其载流量为6x7=42A,因此功率P=UI=0.22x42=9kW。
  铝电缆的安全载流量口诀为:
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。
  口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。