充电桩一边用16a铝线中间加了个漏保另一边用6平方铜线可以吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-06-15
可以, 通过简单计算,6平方国标铜线的载流量 低于 国标16平方铝线。
该电路 安全载流量应按6平方国标铜线计算。 电流不能超过55A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考