一个电路的火线能和另一个电路的零线搭配吗??

红,绿.黄三线分别代表什么??
想给寝室接一插座,可楼道里线太多,已找到所需火线,昨日插座的零线接的绿线,结果把我变压器烧了,用电笔测试插座,火线零线均有电,后将线撤下.
怎么判断那根零线是这根火线的回路呢?
带电操作零线时可以直接用手吗?

1.红、绿、黄三线分别代表三相电路中的C、B、A三相,相位各差了120度,A、B、C任意两相之间的电压均为380V(称之为线电压),我们平时的家庭用电只是选取了其中的任意一相,它与零线之间的电压为220V(称之为相电压)。
2.你把三根火线中的绿线(B相)当作了零线,所以用电笔测试插座,火线零线均有电!如果你用万用表电压档测试,将会显示380V,把你220V的变压器烧了也就可以理解了。
3.人触电的前提是存在36V以上的电势差,而且火线、人、大地能够构成回路,有电流流经人体。通常人体通过工频10mA以上的电流就会有明显感觉,50mA以上就会有生命危险。
4.在三相四线制供电系统中,也就是所谓的三火一零,其零线是共用的,在配电柜中都是接到了同一个零线排上,所以不存在判断那根零线是这根火线的回路的问题,但一定要确保它是一根零线!而且与回流的零线排接触良好(接触不好的后果可看下文)。
5.由相位刚好各差120度,当三相平衡时,零线(又叫中性线)上是没有电流的。而实际中很难做到三相绝对平衡,通常配电柜的零线排上有一定电流,但由于电压为零,零线排、人、地三者等电位,直接用手触摸零线排并不会触电。
6.实际家庭用电只是用了三火中的一火,外加共用的零线,当电路接通时(灯亮),火线上对地电压为220V,电笔亮,零线上对地电压为0V,电笔不亮。但同一回路上的零、火的电流是一样的,都是流经该回路的电流,也就是说零线上电压为零,但电流不为零!如果直接用手操作零线,由于人体通常存在1000-2000欧姆的电阻(相当于25W-40W的灯泡),而零导线的电阻通常很小,所以零线上的这个电流并不会流经人体,不会触电。但如果将回流的零线断开(或其自身不幸脱落),也就是说零线这个回路没有了,此时火线、用电设备、人、大地将构成新回路,直接操作零线当然会触电!!
7.说了一大堆废话,其实最简单的办法就是操作前先用电笔测一下,电笔不亮当然可以直接用手,前提是你的电笔不能有问题哦~~~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-20
如果没有安装漏电保护器一个电路的火线能和另一个电路的零线搭配,根据你说的情况,红,绿.黄都是火线,两两相配均为380V。用电笔测试不亮的才是零线。
第2个回答  2008-10-20
红,绿.黄三线分别代表U、V、W 三根火线
一个火线能和另一个电路的零线搭配不妥当的,因为这样会打破三相平衡,降低供电的效率。但如果负载不大,临时搭接也未尝不可。

一般地 ,带电操作零线时可以直接用手。前提是一定要确定是零线。但为了安全起见,要先用手背面快速碰试验一下。
第3个回答  2008-10-20
最好不要直接用手 想死啊呵呵
你用的是三相交流电
但是在学校外面的变电站已经把它变为两相的 所以你用到的是一跟零线一跟火线一跟地线.(如果你接的是正常的寝室用电而不是大电机里用的电!)
你用试电笔,一跟火先有电,零和地无电!(地也可能有电).不能把火线和零线或者地线连接,会导致短路,你最好能测一下电压这样比较好确定.
第4个回答  2008-10-20
应该有黄绿线吧,那是地线,不是零线,是三相插头的地线。
先确定地线,剩下的带电的为火线,未接设备前不带电的为零线。
零线在没有形成回路时不带电,但零线和地线不同,他是电流回路的一部分,正常工作是是有和火线一样的电流的。
如果你只看到红,绿,黄三根单色线,说明你的房子走线有问题,没安规定布线。
难道你们用的是三相工业电?