消防水泵扬程计算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1 。

其中, H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。

你现在的已知条件没办法算。

泵的扬程大小还取决于泵的结构(如叶轮直径的大小,叶片的弯曲情况等、转速)。

对泵的压头不能从理论上作出精确的计算,一般用实验方法测定。泵的扬程通过实验测定,即在泵进口处装一真空表,出口处装一压力表,若不计两表截面上的动能差(即Δu2/2g=0),不计两表截面间的能量损失(即∑f1-2=0),则泵的扬程可用下式计算。

注意以下两点:

 (1)式中p2为泵出口处压力表的读数(Pa);p1为泵进口处真空表的读数(负表压值,Pa)。

 (2)注意区分离心泵的扬程(压头)和升扬高度两个不同的概念。

扬程是指单位重量流体经泵后获得的能量。在一管路系统中两截面间(包括泵)列出柏努利方程式并整理可得式中H为扬程,而升扬高度仅指Δz一项。

例:现测定一台离心泵的扬程。工质为20℃清水,测得流量为60m^3/h时,泵进口真空表读数为0.02Mpa,出口压力表读数为0.47Mpa(表压),已知两表间垂直距离为0.45m若泵的吸入管与压出管管径相同,试计算该泵的扬程。

解:查20℃水密度1.0*10^3kg/m3,

h=0.45m (1Mpa约等于100米水柱)

p出口=0.47Mpa (0.47*100米水柱=47米水柱)

p进口=-0.02Mpa (0.02*100米水柱=2米水柱),ρ为液体的密度

H=h+(p出口-p进口)/ρg

=0.45+(0.47*10^6-(-0.02*10^6))/(10^3*9.8)

=50.45m(水柱)

消防泵的扬程计算也属于水泵的正常的扬程公式计算的范畴,只不过要计算整个消防系统中最不利点的工作压力,加上最不利点的静扬程,同时加上水泵出口至最不利点的沿程和局部阻力降。

以及加上泵吸入管路的沿程和局部阻力降,再加上泵的局部阻力降的总和,减去泵入口的压力,同时兼顾考虑泵的安装高度等,就可以计算出消防水泵的扬程了。

消防泵扬程计算公式: Hb=Hq+hd+hg+hz

Hq——最不利点消防水枪喷嘴所需水压(mH2O)

hd——消防水带的水头损失(mH2O)

hg——管网的水头损失(mH2O)

hz——消防水池水面与最不利消火栓只高差(mH2O)

消防竖管的流量分配,水枪喷嘴的压力,水带压力损失的计算,均与水箱高度的计算方法相同。

 消防水箱的高度和消防水泵的出口压力,按照上述方法计算后,还应按照最不利管段在检修或是损坏时进行水力校核计算。

室内消防竖管最宜采用一致的管径、同一的消火栓栓口直径、同一规格的水带直径和水枪口径。

消防泵扬程技术措施上的计算公式为:

H=(1.05—1.10)(∑h+Z+P)

a. 1.05—1.10:安全系数

b. ∑h管道水头损失

c.Z—最不利点处消火栓用水设备与消防水池最低水位之间的高程差

d. P—最不利点处灭火设备的工作压力

消防泵的扬程与流量有直接的关系,流量越小扬程越高,流量越大扬程越小,不同的流量对应不同的扬程。