柴油发电机不发电怎么检查及处理

如题所述

柴油发电机启动却不发电的检查及处理方法:
  1、丈量是否真正有电,发电机更换电压表.
  2、将其打到自动或手动.
  3、按线路图栓查纠正.
  4、新发电机或较长时间不用的机子轻易出现.可按控制屏上充值按钮充磁,或可用12V蓄电池对励磁绕组充磁,正极接F1,负极接F2,.假如仍不能建立电压,将蓄电池正、负极调换再试.
  5、清洁是环表面,砂磨碳刷端面使其与集电环表面圆弧吻合面积大于70%,加强弹簧压力.
  6、清洁碳刷和碳刷握使碳刷能活动自如.
  7、用万用表检查二极管正反向电阻,如损坏更换.
  8、用万用表检查,若正反向电阻不符合二极管特性要求时更换.
  9、发电机组用万用表1K档检查绕组,若阻值无穷大,应予接通.再用1欧档检查,若阻值为零,更换或处理绕组.若不稳定,检查接头接线是否松动.
  发电机不发电故障及原因:
  1、控制屏指示电压表坏
  2、控制屏上"自动-手动-灭磁"开关在灭磁位置(全自动发电机组功能).
  3、接线错误.
  4、无剩磁或剩磁太低.
  5、碳刷和集电环接触不良或碳刷弹簧压力不够(三波有刷电机).
  6、碳刷握生锈或碳粉卡住碳刷使碳刷不能上下移动(三波有刷电机).
  7、励磁整流板上的整流二有管开路或续流二极管短路(三波有刷电机)。
  8、旋转整流模块损坏.
  9、发电机绕组或励磁绕组断线或接触不良.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-12
柴油发电机不发电的原因:
  1、停机后经常失去剩磁,是由于励磁机磁极所用的材料接近软钢,剩磁较小,停机后励磁绕组中没有电流时磁场就消失。
  2、发电机的磁极失去磁性。
  3、励磁回路元件损坏或线路有断路,短路或接地现象。
  4、励磁机电刷与换向器接触不良或刷架压力不足。
  5、励磁绕组接线错误,极性相反。
  6、发电机电刷与滑环接触不良,或电刷压力不足。
  7、发电机定子绕组或转子绕组断路。
  8、发电机引出线接线松动或开关接触不良。
  9、熔断器熔断
  柴油发电机不发电的处理方法:
  1、常备蓄电池,在发电前先进行充磁。
  2、在绕组中通入比额定电流大的直流电(时间很短)进行充磁,具体电流由试验决定。
  3、更换损坏元件,修复故障线路。
  4、清除接触表面的尖垢,调整电刷压力,紧固刷架。
  5、更正接线,按下确的极性充磁。
  6、清除接触表面尖垢,研磨电刷,调整理电刷压力,使电刷与滑环紧密接触。
  7、检查并修复断路处。
  8、连接好接头或修理开关接触部位。
  9、查明熔断原因,断定发电机本身及线路正常后,更换规定的熔断器。