电力系统无功功率的问题(电力系统无功功率过剩为什么会导致系统电压升高?)

问题1:每一地区的电压由于变压器分接头的改变而升高后,该地区所需的无功功率也增大了(请问这是为什么?变压器应该不会改变功率啊。)。这就扩大了系统的无功缺额,从而导致整个系统的电压水平更加下降(请问此局如何理解)。

问题2:电力系统无功功率过剩为什么会导致系统电压升高?

线路中的电压损失表达式如下:

把上式右边的乘以Un/Un,Un为额定电压,于是得到:


式中:P为线路有功功率,Q为线路无功功率,R为线路电阻,X为线路电抗。
现在如果补偿电容Qc,并且注意到Qc的加入会使总无功功率减小,于是电压损失减少值为:


显见,电压损失减少值与补偿电容容量Qc成比例。这就是电网中增加无功功率会抬高电压的原理。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-10
问题1:每一地区的电压由于变压器分接头的改变而升高后,该地区所需的无功功率也增大了(请问这是为什么?变压器应该不会改变功率啊。)。这就扩大了系统的无功缺额,从而导致整个系统的电压水平更加下降(请问此局如何理解)。
答:变压器本身就是个 产生无功的设备,因为他要维持一二次侧的磁通量保持平衡,同一个变压器当他的分接头改变,变大后,意味着为了得到更高的电压,必须使铁芯中通过的磁通量增加,相应的变压其本身消耗的无功增加,系统电压就要降低。

问题2:电力系统无功功率过剩为什么会导致系统电压升高?
答:系统中的无功主要是感性成分,感性无功电流形成的磁场在发电机中正好抵销一部分励磁系统产生的的磁场,使发电机气隙中的磁场下降,相应的发电机的端电压就要降低,相反的如果系统中无功供应大于用电设备的无功时,这部分无功的去磁反应消失,气隙磁场增加,发电机端电压上升,也即系统电压上升本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-10-10

    原因:因为电力系统中的无功主要是感性成分,感性无功电流形成的磁场在发电机中正好抵销一部分励磁系统产生的的磁场,使发电机气隙中的磁场下降,相应的发电机的端电压就要降低,相反的如果系统中无功供应大于用电设备的无功时,这部分无功的去磁反应消失,气隙磁场增加,发电机端电压上升,也即系统电压上升。

    这是一个无功平衡和电压水平的关系。

    在电力系统中,系统(电源)的无功与负荷的无功是永远处于平衡状态的。电源无功-电压特性是一条下降的曲线,而负荷(主要取决于异步电动机)的无功-电压特性是一条上升的曲线,两曲线的交点即运行点,对应相应的平衡的无功和电压。当系统无功过剩时,表示电源的无功-电压曲线向上移动,或者负荷的无功-电压曲线向下移动,它们的交点即新的平衡点,显然对应的电压上升;反之则下降。用图形表示最直观,可自己画一下。

    参考资料:http://www.kv-kva.com/products_list.html

第3个回答  2008-11-26
问题1回答:
绝大多数用电负荷都满足公式:
有功功率P=U2/R 无功功率Q=U2/X
R为负载直阻 X为负载的阻抗 R和X都为定值
那么系统电压U的高低直接影响负载的有功功率和无功功率
而无功功率对电网电压的影响非常大,当无功功率很大的时候,系统电压就会降低很多

问题2回答:无功功率过剩的意思是:系统补偿的无功功率过量,也就是过补偿,当系统欠补时,即感性负荷很大时,系统电压低;当系统过补时,即容性负荷过大,系统电压高。
这就是无功功率对系统电压的影响,非常大
第4个回答  2015-09-19
无功功率是直接与系统电压挂钩的,而有功功率是和系统频率挂钩的

在电力系统中,有功功率是根据用户的需求决定的,而无功功率是为了补偿给发电设备减轻线路负荷的,就好比杠杆 通过增加无功功率来提高电压 过补偿的时候系统电压也就升高了