我做了个试验,一路火线与接地线相碰,结果总闸漏电开关跳闸,而里面的该路一路的断路器没有跳闸

请问为什么断路器没有跳闸,火线与地线相碰电流很大应该断路器要跳闸为什么

首先确认断路器是好的。
短路电流显然已经同时远远超过两个闸的短路动作电流,那么不是两个开关都同时会跳闸,也不是大(或小)的开关就一定先跳闸,决定哪个先跳闸取决机械动作速度,就是同一厂家、同一型号的空开,串接几个,短路时也不是都同时跳闸,因为机械响应速度有微秒级误差,一个跳闸切断短路电流时,其它其它的闸就不会动作了。
这个问题与开关的【电器响应灵敏度无关】,只与【机械响应灵敏度相关】,因为短路电流远远超过【电器灵敏度】了!
如果你的断路器没有漏电开关功能,只有空开过流跳闸功能,空开是没有对地一般漏电流跳闸功能的(因为有接地电阻,除非接地电阻非常小),因为漏电开关漏电动作电流小于30毫安,而空开迅速跳闸电流需要2倍以上额定电流,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-04
1、正常的,如果这一路也是用漏电开关就是这一路的跳了,
2、还有漏电灵敏度的关系
第2个回答  2019-09-04
漏电保护开关是用来保护人生安全的,当人发生触电时,部分电流要经过人体导入大地,此时通过的漏电保护开关的电流的矢量和不为零,因此启动漏电保护开关中的脱扣装置,断开电流,进而保护人生安全.