我做了个试验,一路火线与接地线相碰,结果总闸漏电开关跳闸,而里面的该路一路的断路器没有跳闸
请问为什么断路器没有跳闸,火线与地线相碰电流很大应该断路器要跳闸为什么
举报该问题
推荐答案 2019-09-04
首先确认断路器是好的。
短路电流显然已经同时远远超过两个闸的短路动作电流,那么不是两个开关都同时会跳闸,也不是大(或小)的开关就一定先跳闸,决定哪个先跳闸取决机械动作速度,就是同一厂家、同一型号的空开,串接几个,短路时也不是都同时跳闸,因为机械响应速度有微秒级误差,一个跳闸切断短路电流时,其它其它的闸就不会动作了。
这个问题与开关的【电器响应灵敏度无关】,只与【机械响应灵敏度相关】,因为短路电流远远超过【电器灵敏度】了!
如果你的断路器没有漏电开关功能,只有空开过流跳闸功能,空开是没有对地一般漏电流跳闸功能的(因为有接地电阻,除非接地电阻非常小),因为漏电开关漏电动作电流小于30毫安,而空开迅速跳闸电流需要2倍以上额定电流,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/WdBh4WWWBhR4RhhhPh.html
其他回答
第1个回答 2019-09-04
1、正常的,如果这一路也是用漏电开关就是这一路的跳了,
2、还有漏电灵敏度的关系
第2个回答 2019-09-04
漏电保护开关是用来保护人生安全的,当人发生触电时,部分电流要经过人体导入大地,此时通过的漏电保护开关的电流的矢量和不为零,因此启动漏电保护开关中的脱扣装置,断开电流,进而保护人生安全.
相似回答
总闸跳闸,
分闸不跳,怎回事
答:
1、由于分闸是控制单路的电器元件,而
总闸
是每路的总和,当各个路相加综合的电流或电压高于总闸设定时,可能就跳。2、
总闸跳
一般应该是路或几路有问题,分路不跳闸可能是该控制器设定可能与目前控制的电路不符,建议检查。
家里
总闸
(带
漏电
保护的空气
开关
)经常
跳闸,
其余的分开关不跳
答:
(1)每个漏电开关都有一
个试验
按钮,按下按钮后漏电开关正常的情况下会跳闸,如果不会
跳闸,漏电开关
就失去了漏电保护,按要求必须更换。(2)如果单单用电视漏电开关也会跳,可能有两个原因:1、电视电磁干扰太强,引起漏电开关误动作。2、电视机受潮漏电.3、漏电开关漏电检测完件老化性能不稳定。(3...
两根
火线一
接,就跳
漏电
保护
开关
答:
我想,首先您【拔去火表下的零线】,通过你的描述,可能你断开了厨房与卫生间之间的一根分支零线回路,导致您房内的保护线与零线串接,造成后面的跳闸。至于您说的【奇怪的零线】我想这应该是一根零线,也就是你整套房子的回路线,然后,您说【家里亮灯,火表就转】,这是电能表必须具备的功能,如果...
大家正在搜
接电线零线火线怎么接
火线有电还是零线有电
地线火线零线怎么接两根线
电力电缆试验要拆除接地线时
火线和地线接在一起会怎么样
火线零线接反会跳闸吗
接地线几年试验一次
地线接火线上会怎么样
火线碰到地线会怎么样
相关问题
火线接地,漏电保护开关跳闸。我把火线,零线对调后就有会跳闸了...
零线碰到接地会不会引起漏电保护跳闸?
今天零火线相碰漏电开关不会跳闸,而直接试漏电开关上的那个测试...
漏电开关开始不间断跳闸,为何把零线和火线相碰之后就再也不跳?
漏电保护开关老是跳闸,是什么原因?
有一个住宅小区,每户火线和地线相接,每户家里面的开关不跳闸,...