关于三相异步电动机正反转控制电路的时间控制

如题 如果要实现隔5s变换转向 那是直接把正转和反转启动按钮改成时间继电器就好了吗?
还是要更麻烦。。
麻烦大佬讲一下 谢谢谢谢!!

1、如果只是偶然改变正反转,是可以利用时间继电器的,因为时间继电器是不能自动回位的,需要人工调回零点。如果需要进行循环的正反转,就需要用到工控块了,工控块是微型的计算机控制模块,能够实现不复杂的自动化动作,操作及程序比较简单,价格也低廉。但如果动作较复杂,就要用到工控机或PLC了,则属于自动化控制的专业领域了。
2、需要注意的是:三相异步电动机不适合频繁的转换正反转,因为它的启动电流是额定电流的5~7倍,频繁的反复正反转,不但会烧毁电机,也会烧毁接触器。而且其启动也需要一定的时间。这时就要用控制电机了,如步进电机或伺服电机。追问

那就是说可以把那两个按钮直接改成时间继电器咯 改了之后如果要停下来按停止按钮就行了吧?emmm能麻烦画一下时间继电器吗 我怕画错🌚

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-24

是的,采用时间继电器自动控制转换。

追问

那个 我们的题目还要求用机械联锁和电气联锁..我不知道怎么加上去 能不能再画一下(不用实体图) 顺便说明一下工作运行过程..不好意思我比较笨看不懂..感激不尽!!

追答

机械联锁需采用机械互锁接触器(参考下图),机械互锁和电气互锁共用就选用01型的就可,接线方式与上图相同。

工作运行过程:

按启动钮,继电器KA得电动作工自锁,双延时间继电器KT和KM1得电运行,电机顺转,KT延时到预置时间,常闭、常开延时触点动作,KM1失电复位、KM2得电运行,电机逆转;当KT延时到预置时间,常闭、常开延时触点复位(恢复原状态),KM2失电复位、KM1得电运行,电机顺转;上述过程不断循环。

追问

我还是不太明白啊..感觉机械互锁和时间继电器有矛盾..有时间继电器的时候不知道怎么加机械联锁..

追答

并无矛盾,只因你对机械互锁的结构不理解,在这里纸上谈兵也难弄清楚,最好是去低压电器店购买一套如上图所示的机械互锁接触器(中间部分是机械互锁的机构)来学习就会明白。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2018-05-24
如题所述是想通过时间继电器触点替换手动按钮,把手动控制电机正、反转运行改造成自动控制。用时间继电器可以完成正、反转自动切换控制,但如题方法是无法实现想要的结果。
1、电机正、反转手动控制回路中,启动和停止按钮一般不是自保持型。启动电机时,按下启动按钮接通接触器控制回路,电机运行。松开启动按钮后按钮触点复位,接触器失电,电机就停止运行。为了保证接触器控制回路不因启动按钮复位而失电,会采用接触器或中间继电器辅助触点作为保持回路,使接触器持续带电,保持回路只有在按下停止按钮或接触器控制回路失电情况下复位。
2、如果仅仅用时间继电器替换启动按钮,无法断开保持回路。因此用如题所述方法,控制回路通电后电机会立刻以正(反)转方式运行,尽管时间继电器的常开或常闭触点会交替断、合,但不会改变电机初始运行状态。
3、如题所述方法在用时间继电器替换启动按钮后,还需要解开保持回路才能实现电机正、反转控制。即便如此,由于电机正、反转切换过程基本没有停机过程,切换瞬间电机将产生很大的扭矩,转换启动电流也会很大,无论从机械方面还是电气方面都是不安全的。同时,停机按钮无法停机,只能通过电源开关实现,因此该方法也不可能应用在实际中。
4、实际应用中,在现有基础上增加时间继电器自动控制回路,并增加一个手动/自动切换开关。自动控制回路需考虑启动--->停机--->状态转换。