支柱瓷绝缘子存在哪些问题?

如题所述

  伴随着在我国特高压输电交直流电源路线的基本建设和对冲击韧性应用规定的不断提升,纯瓷支柱绝缘子的难题也愈来愈突支柱绝缘子出,在特高压输电直流电换流站中的难题更加突显,具体表现在:

  ①外绝缘层难题。伴随着软件环境的逐步恶变,瓷支柱绝缘子抗闪络工作能力不够。针对特高压输电直流电来讲,纯瓷支柱绝缘子规定挺大的爬电距离和构造,经过高的支柱绝缘子难以实现极强的抗弯强度和抗震等级抗压强度。

  ②抗地震灾害难题。以电瓷支柱绝缘子为绝缘层构件的髙压机器设备,通称为电瓷型髙压机器设备,这种机器设备的抗震等级难题一直无法很切实解决。在2008年的512大地震中,髙压机器设备毁坏的绝大多数缘故是瓷防水套管破裂。针对特高压输电直流电系统软件来讲,用作平波电抗器的支柱绝缘子规定总体高宽比12m,支撑点品质40t,而换流站地址在地震灾害多发区的云南楚雄,显而易见瓷支柱绝缘子要考虑抗震等级规定是十分困难的。

  ③生产制造产品质量问题。瓷支柱绝缘子因为其自身加工工艺繁杂、机器设备标准、原料产品质量问题等限定,生产制造较难。原电力公司发输配电推广部髙压支柱瓷绝缘子安全事故调研工作中工作组在很多调查的基本上,按技术性缘故统计分析瓷支柱绝缘子的安全事故状况,算出导致支柱瓷绝缘子破裂,产品品质缘故占大部分的依据。

  破裂

  (1)一般低抗压强度(4kN)的瓷绝缘子出现破裂难题较多,高强度瓷(8kN及左右)的难题偏少。

  (2)破裂安全事故在中国各省常有产生,产生破裂安全事故的地域,北方地区超过中国南方,特别是在东北三省数多,次之是东北地区。

  (3)髙压支柱瓷绝缘子破裂安全事故关键集中化在220kV、110kV及66kV额定电压,在其中又以220kV数多,约占一半左右。

  (4)髙压支柱绝缘子支撑点的机器设备关键是隔离开关和母线槽,破裂安全事故中涉及到隔离开关的约占80%左右。

  (5)破裂安全事故在绝缘子上、中、下边均有产生,在其中又下列部常见故障数多,上端次之,中南部(上节的下边或下节的上端)至少。

  (6)破裂安全事故有95%左右都产生在法兰盘口腔内部3公分到一伞裙中间。

  (7)产生破裂安全事故常常伴随温度急转直下,或是风力很大等极端标准,且很多安全事故在吸合和重合闸实际操作的那时候。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考