高压配电室中为何要设置10KV电压和电流互感器?

如题所述

互感器是做为计量和保护用的,也起电气隔离作用。
因为线路是高压,所以对设备的绝缘要求比较搞,高压设备又很难直接采集数据,所以采用互感器来采集数据.
电流互感器是串接在一次线路中,互感器的都有一定的变比倍数,即把大电流转换小电流(一般为5A),同时也把高压转换为低压了,这样可以直接接入电表,电流表,继电器等,也同时起到了电器隔离的作用,保证了人员的安全.
电压互感器则是并接在一次线路中,也有一定的变比倍数,即把高电压转被为底电压(一般为100V),直接供电表,电流表,继电器等,也起到了电器隔离的作用.
一般互感器是不做导线,但如果是闲置不用的,可以做为导线,但电流互感器的二次绝对不允许开路,开路的后果会产生高压(是10KV的2-3倍)!电压互感器的二次绝对不允许短路!
再一个就是您所提到的提高用电效率,这也是不对的,一般提高用电的功率因数是用电容来补偿的.
"电压互感器应该是相隔比较远的1000-2000米"这也是不对的,10KV的安全距离也就300毫米吧...
再一个就是所提到的电压降,这好象和互感器没什么关系,电压降和线路的长度和导线的截面积有关系,减少压降的方法是,变压器的出现端电压一般比常规的电压要高,例如我们用的三相设备一般为380V,但从变压器出来的电压为400V,这样就避免了电压降.

希望对您有帮助,如果想了解这方面多去网上查一下,不要相信别人的信口开河,这样对学习会有很大的误导.