后浇带的留设位置(有梁板和无梁板)分别应该在什么位置?规范是否规定后浇带的钢筋不能断开?比如;10米的跨度的梁,后浇带在跨中的1/3,后浇带的另一边暂时不能做,梁里的钢筋得预留出来,如果按规范来的话后浇带外边的钢筋就还有5-6米,施工时有很大难度,请问有没有什么好的方案?
后浇带的留设位置的处理:
按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。
后浇带处的钢筋预留:
后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设附加筋的规定。
扩展资料:
注意事项:
1 、后浇带的设置应遵循“抗防兼备,以防为主”的设计原则。因为普通混凝土存在开裂问题,用膨胀混凝土填缝以抗衡残余应力。
2 、结构设计中由于考虑沉降原因而设计的后浇带,在施工中应严格按设计图纸留设;由于施工原因而需要设置后浇带时,应视工程具体情况而定,留设的位置应经设计单位认可。
3、后浇带的间距应合理,矩形构筑物后浇带间距一般可设为30~40m,后浇带的宽度应考虑便于施工操作,并按结构构造要求而定。
参考资料来源:百度百科——后浇带
不管是焊接还是其他什么接头,始终钢筋是在不应该有接头的位置有了接头,都是不符合混凝土结构验收规范的,如果是32的底筋是不能焊接的吧?
追答根据结构受力情况,连接的方法很多。当然预留出的钢筋长度要符合设计和规范要求,就不多说。你想要钢筋尽量留得短,可以采用机械连接,I级机械连接对接头部位要求不高,查《钢筋机械连接技术规程》4.03条。
实际规范对于接头的位置也没有严格限制,说的是"宜"和不“宜”,你要是焊接可靠,是完全可以的,实际上有很多改建工程的钢筋都是这么接出来。当然仅为了后浇带好做一点点而采用风险更大的做法,是得不偿失的,我相信设计也不会同意。
再回到你的原始问题,跨中后浇带,面筋在过后浇带一点就可以截断,不必留全长,底筋也可以在靠近柱子大约3m左右截断,不必留全长。具体采用什么接头,请设计人员根据梁的重要性提供给你们。