后浇带的留设位置和后浇带处的钢筋预留怎么处理?

后浇带的留设位置(有梁板和无梁板)分别应该在什么位置?规范是否规定后浇带的钢筋不能断开?比如;10米的跨度的梁,后浇带在跨中的1/3,后浇带的另一边暂时不能做,梁里的钢筋得预留出来,如果按规范来的话后浇带外边的钢筋就还有5-6米,施工时有很大难度,请问有没有什么好的方案?

后浇带的留设位置的处理:

按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。

后浇带处的钢筋预留:

后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设附加筋的规定。

扩展资料:

注意事项:

1 、后浇带的设置应遵循“抗防兼备,以防为主”的设计原则。因为普通混凝土存在开裂问题,用膨胀混凝土填缝以抗衡残余应力

2 、结构设计中由于考虑沉降原因而设计的后浇带,在施工中应严格按设计图纸留设;由于施工原因而需要设置后浇带时,应视工程具体情况而定,留设的位置应经设计单位认可。

3、后浇带的间距应合理,矩形构筑物后浇带间距一般可设为30~40m,后浇带的宽度应考虑便于施工操作,并按结构构造要求而定。

参考资料来源:百度百科——后浇带

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-11
其实也没什么难的,搭个架子把钢筋撑住就可以了,也可以把钢筋错开断掉,后期焊接接长。
另外呢,如果有一半暂时都不浇混凝土,留后浇带意义就不大了,整个这一跨都先不浇混凝土,在柱边留施工缝,柱头上把梁钢筋预留出来以后焊接接长。追问

不管是焊接还是其他什么接头,始终钢筋是在不应该有接头的位置有了接头,都是不符合混凝土结构验收规范的,如果是32的底筋是不能焊接的吧?

追答

根据结构受力情况,连接的方法很多。当然预留出的钢筋长度要符合设计和规范要求,就不多说。你想要钢筋尽量留得短,可以采用机械连接,I级机械连接对接头部位要求不高,查《钢筋机械连接技术规程》4.03条。
实际规范对于接头的位置也没有严格限制,说的是"宜"和不“宜”,你要是焊接可靠,是完全可以的,实际上有很多改建工程的钢筋都是这么接出来。当然仅为了后浇带好做一点点而采用风险更大的做法,是得不偿失的,我相信设计也不会同意。
再回到你的原始问题,跨中后浇带,面筋在过后浇带一点就可以截断,不必留全长,底筋也可以在靠近柱子大约3m左右截断,不必留全长。具体采用什么接头,请设计人员根据梁的重要性提供给你们。

第2个回答  2013-12-11
一般设计在跨中1/3位置。后浇带钢筋不能断开。
另一边的钢筋可以先做,用马镫支起来。
后浇带的钢筋最好不要断开,后浇带一般1m宽,到时候搭接焊,可能不能保证接头错开以及间距的要求,监理到时找你麻烦,那就惨了。
32的底筋一般用机械连接了。本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-07
后浇带按使用功能划分主要有伸缩后浇带和沉降后浇带两种,具体施工中应区分后浇带的性质和功能,分别采取不同的施工工艺和措施对钢筋进行处理。
(1)伸缩后浇带主要是为了解决大体积混凝土和超长结构收缩变形而设置。“它的作用在于减少混凝土的收缩应力,而不能减少温度应力,应提高它对温度应力的耐受能力,所以通过后浇带的板、墙钢筋应断开搭接,以便两部分混凝土各自自由收缩。”这一点在实际施工中往往容易被忽视和误导,导致后浇带起不到应有的作用。采用上述断离法,如采用绑扎则应根据设计及规范要求满足大于主筋45倍的搭接长度,并按规范要求错开钢筋接头位置,一般做法通常按正常配筋穿过后浇带,待完成该层混凝土浇筑后在3天内用气割将垂直于后浇带的主筋割断,断隙一般控制在5cm左右。在后浇带施工前采用电弧焊工艺将断开的钢筋进行焊接,焊接质量和搭接长度必须满足规范要求,必须按规范要求进行焊接质量的检验。
(2)沉降后浇带主要是为解决高层建筑结构和裙房的沉降差而设置的。在这个区段内,两侧的结构沉降差反映到钢筋上所产生的钢筋应力和应变相对来说不大,不至影响结构的沉降,因此沉降后浇带钢筋一般不采用断离法处理。但为了便于基础施工中的清理等工作,也可根据实际情况适当断开开口,在浇筑前将断开部位钢筋按断离法的施工工艺和质量要求进行焊接。
(3)由于后浇带的钢筋外露时间较长,所处环境又相当潮湿,容易使钢筋生锈,为此对后浇带的钢筋必须采取保护措施,防止污染锈蚀,影响结构质量。
参以下留置:
⑴ 间距:高规规定为30m~40m。建议具体工程应结合建筑物长度、气候环境特点综合考虑,一般应控制在30m左右。
⑵ 位置:
①小跨梁开间或受力较小的部位,一般可在梁跨三分之一处。
②平面布置时要注意梁的布置宜平行于后浇带以免梁截断太多。
③视具体情况可沿平面曲折通过。
⑶ 宽度:高规规定800~1000mm。建议预留的宽度要考虑满足钢筋错开搭接要求。可允许大于1000mm。
⑷ 钢筋:目前对后浇带内梁纵向钢筋处理有两种做法。
第一种:梁板钢筋均断开后搭接(高规要求),但由于梁钢筋搭、焊接处理困难,质量不易保证,易给结构造成隐患。
第二种:板钢筋断开,梁钢筋直通不断。目前工程采用较多,但由于截断梁较多时,钢筋全部不断会约束混凝土收缩,达不到予期效果。