二楼的商业服务网点疏散楼梯能与楼上的住宅楼梯共用?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-06-29
二楼的商业服务网点疏散楼梯与楼上的住宅楼梯不能共用。根据
建筑设计防火规范
,设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业网点之间,应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和不低于1.5小时的不燃性楼板完全分隔。住宅部分和商业网点的
安全出口
和疏散楼梯应分别独立设置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/WdR4RccRRB50hWR05c.html
其他回答
第1个回答 2023-07-30
**不能**。根据建筑设计防火规范,设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业网点之间应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和不低于1.5小时的不燃性楼板完全分隔,因此二楼的商业服务网点疏散楼梯不能与楼上的住宅楼梯共用。