请问jdg管无法套丝,施工时怎么达到防爆区域密闭要求?

如题所述

jdg管安装规范

1、在我们铺设金属穿线管的途径上,需要按照每隔1.5-2.5m的距离装上吊件或吊杆。

2、将线管口套上胶护嘴,管中穿上牵引细铁丝,装上接头或接线盒。用管码将线管固定在吊件或吊杆上,用接头或接线盒连接各 段线管,使其成一整体管路。

3、将各分支回路管路引至配电盘(箱)上方集中,再沿墙面(柱面)将线管排列整齐引至配电盘(箱)内固定。在所有线管的连 接点(包括接头、接线盒、拉线盒、灯头盒、开关盒、配电盘)等地方,用直径不小于2.5mm粗的镀锌钢丝作跨接导线与管路焊接 牢固,使管路焊接成一电气整体并接地。

建议:

在安装的时候,尽量不要使金属穿线管的口径低于25mm

在拐弯之处,应该加弯头,避免死线的情况出现

一根管道中切勿穿太多的线,并且在穿线的过程当中,每穿一根,就要进行松动一下,避免出现堆积的情况

穿线作业尽量选用短途的穿线路径,大家都懂得,不仅仅省力而且还能减少很多的成本,节省很多的施工时间

后期的保障工作,所以尽量在线路的接头之处在留下暗盒或者面板操控

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-09
JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管。连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,外观为银白色或黄色。

1、用途:

JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电气领域采用新材料、新技术的一项突破性革新。JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线,克服了普通金属导管的施工复杂,施工损耗大的缺点,同时也解决了PVC管耐火性差、接地困难等问题。由于JDG管材较普通管材成本上有所增加,所以在施工中多局部多用于综合布线、消防布线等施工。

2、施工工艺

(1) JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。

(2) JDG管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。

(3) JDG管暗敷时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.

(4) JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm.。

(5) 套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规定。

(6) 管入箱(盒)应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长孔。管入箱(盒)时排列应整齐,间距均匀,箱(盒)与墙平齐。

(7) 配管完毕后,为防止异物进入管内,在端头应做好封堵。

(8) 在混凝土浇筑时,应留电工监控,以防将管路,接线盒震开移位。

(9) 待模板拆除完毕后,应及时进行预扫管,扫管应将布条固定在带线的一端,从管路的另一端拉出来,清除由于镀锌管路进入管内的杂物或积水。扫管完毕,封闭盒子口。

3、技术标准

JDG管系列产品根据国家标准《电气安装用导管特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。

4、工程验收

遵照中国工程建设标准化协会所制定的《CECS 120:2007 套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》,进行工程验收。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-09
这是达不到要求的,要慎主
第3个回答  2019-12-09
化工危险防爆区域不能动电焊机焊接,不如现场套丝安全方便
相似回答