三相电能带多少千瓦?

我在农贸市场开了个榨油坊,目前有两家人做同样的事,之前有4台机器,每台估计用20千瓦的电机,然后有另有四家用三相电的,但是电机都在3-4千瓦左右。现在我又加了台榨油机,全部运行状态下有22千瓦。现在问题是市场人员告诉我说这的三相电已经超过负载,,电线发热,但是我用了半天,也没有出现跳闸等情况,请问我能不能继续使用新机器呢?

24w。导线截面积与载流量的计算一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、 冷却条件、 敷设条件来确定的。 

一般铜导线的安全载流量为 5~8A/mm2, 铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。  据此可计算6平方线安全载流量:

铜导线 6mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值 6×8A/mm2=48A  铝导线6×5A/mm2=30A估算口诀: 二点五下乘以九, 往上减一顺号走。 条件有变加折算, 高温九折铜升级。 穿管根数二三四, 八七六折满载流。

扩展资料:

三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大。

零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。 当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。

参考资料来源:百度百科-三相电

参考资料来源:百度百科-电压

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-27

具体要看总功率是多少瓦,电源线规格大小了,可以参照下图:

第2个回答  2018-11-27
按照电线电流对照表,6平方的铜线明线敷设,安全载流约为40A。 三相电的功率因数以0.85计算,则该线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×40×0.85=22kW。三相电中的电功率的计算公式:1.732×线电压U×线电流I×功率因数COSΦ 【P=√3×线电压U(380V)×线电流I×功率因数COSΦ】追问

那个,我不太懂这个算法,能给具体回答吗?

本回答被网友采纳
第3个回答  2018-11-27
需要另外一个独立变压器
第4个回答  2018-11-28
[电线发热,但是我用了半天,也没有出现跳闸]说明电线与空气开关没有匹配,电线细,空气开关大造成的,后果是电线烧毁空气开关也不会跳闸.
[市场人员告诉我说这的三相电已经超过负载]市场人员知道说三相电线是比较细,不能与空气开关相匹配,知道这样下去会烧坏电线的,所以告诉你超过负载了.
最好的解决方法是换新的粗一档的电线.可能换新电线的钱要你出的.