地下室顶板400厚,无梁板,14双层双向配筋,顶板能承受多大荷载,站泵车可以嘛?

如题所述

根据题主所说的情况,板厚400,则板配筋应该为14@150双层双向配置的。
这个应该仅仅是通长钢筋,目前不知道设计时按照多厚的覆土考虑的,由于走泵车的时候,顶板覆土肯定是没有回填的,并且考虑了5kN/m2的活载,如果顶板覆土是1.5米,则设计时考虑的荷载为1.5x18=27kN/m2的恒载,但是不知道题主所说的泵车重量,现在也不好确定。
另外,如果泵车走在原有设计的消防车道范围的顶板肯定是没有问题的。并且,题主也可以请设计院的设计师复核一下是否可以走泵车的。