高层建筑餐饮行业防火分区如何划定及依据

一至九层是商场,十层是美食城,是高层建筑餐饮行业了,面积也很大,请问防火分区可以达到最大值是多少?依据的法律法规是什么?谢谢

第1个回答  推荐于2016-04-15
GB50045-95(2005)《高层民用建筑设计防火规范》
4.1.5 高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,应设在首层或二、三层;当必须设在其它楼层时,除本规范另有规定外,尚应符合下列规定:
4.1.5.1 一个厅、室的建筑面积不宜超过400m2。
4.1.5.2 一个厅、室的安全出口不应少于两个。
4.1.5.3 必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。
4.1.5.4 幕布和窗帘应采用经阻燃处理的织物。

5.1.1 高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表 5.1.1的规定。
每个防火分区的允许最大建筑面积 表5.1.1
建筑类别 每个防火分区建筑面积(m2)
一类建筑 1000
二类建筑 1500
地下室 500
注: ①设有自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可按本表增加1.00倍;当局部设置自动灭火系统
时,增加面积可按该局部面积的1.00倍计算。
②一类建筑的电信楼,其防火分区允许最大建筑面积可按本表增加50%。
5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2。

根据你说的情况,你的建筑必须属于一类建筑,最大可达4000方,但最好分成几个相对可封闭的区域,每个区域在400-500方。本回答被提问者采纳