高层建筑商场可以和大型餐厅,KTV共用楼梯间吗?首层楼梯可以不分开吗?餐厅的最大防火分区面积是4000吗?

如题所述

从防火规范考虑,只规定了商业楼梯不能与住宅楼梯共用,还的确没有哪条规范明确表示这种情况不能共用,但是楼梯的布置要考虑防火分区及安全疏散距离的布置,把握一个防火分区两个安全出口的原则,如果安全距离超了,那么该加设安全疏散楼梯的部位还得加,不能一概而论,要具体情况具体分析,从建筑使用功能上考虑,建议还是分开使用。餐厅就看你怎么定义了他的建筑类型了,如果按商业考虑,那垦定就是4000平的防火分区,如果按裙房考虑,那就是最大5000平来考虑,本人建议:按商业有点过,如果按商业考虑,那么你还要计算安全疏散出口的宽度及人数,建议按裙房算比较合理,如果按裙房算,那么就要遵守5。1。3条的规定,主体与裙房有防火措施想分隔,如果不照此条做防火分隔,那就得按5。1。1的主体最大允许面积来计算啦。追问

 
谢谢,可是商 店 建 筑 设 计 规 范JGJ48-88,第4.1.4条综合性建筑的商店部分应采用耐火极限不低于3h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的非燃烧体楼板与其它建筑部分隔开;商店部分的安全出口必须与其它建筑部分隔开,且是强条。就是不知包括大型餐厅,KTV共用楼梯间没有?

追答

首先,这条不是强条,其次看建筑定性,如果你把KTV和餐厅按商业来划分防火分区,按商业定性,才能就可以不用分隔,如果不是,那建议还是分开来设的好,从使用功能上的流线上也是比较好的,如果有条件的前提下,建议还是分开设置,如果没有条件,那么还是要动下脑筋了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-13
楼梯是可以共用的,只要不与住宅的楼梯共用就可以了。
如果是裙房的防火分区最大可做5000平米,前提是上烟感与喷淋。追问

可是商 店 建 筑 设 计 规 范JGJ48-88,第4.1.4条综合性建筑的商店部分应采用耐火极限不低于3h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的非燃烧体楼板与其它建筑部分隔开;商店部分的安全出口必须与其它建筑部分隔开,且是强条

追答

请问采纳者。