33问答网
所有问题
西门子1200系列的,可以扩展的最大模拟量输入输出点数是多少?
看手册说 最大本地I/O模拟量是69 这个是怎么换算的
举报该问题
推荐答案 2019-02-28
可以到69你说的型号应该是1215或1217,因为最多可以挂8个模块,每个模块8个 这是64个,然后CPU本带了2输入/2输出,这是4个,最后还可以插一个1通道的模拟量信号板,拢共69个。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/WdW55dc44RP4c0hPPh.html
其他回答
第1个回答 2018-03-30
S7-1200的过程映像大小:1024 字节输入(I)和 1024 字节输出(Q);S7-1200的输出类型:继电器,干触点(电压范围 5 - 30 V DC 或 5 - 250 V AC),固态 - MOSFET(电压范围 20.4 - 28.8 V DC);以上两种为数字量输出;它们可以根据需要控制通断,但不能调整输出电压;模拟输出,电压或电流(范围 ±10 V 或 0 - 20 mA);这两种为模拟量输出;它们可以根据需要调整输出电压;
本回答被网友采纳
相似回答
西门子
S7-
1200
PLC能带
多少
个
输入输出
点?
答:
S7-1200的过程映像大小:1024 字节输入(I)和 1024 字节输出(Q),S7-
1200的输出
类型:继电器,干触点(电压范围 5 - 30 V DC 或 5 - 250 V AC),固态-MOSFET(电压范围 20.4 - 28.8 V DC),以上两种为数字
量输出,可以
根据需要控制通断,但不能调整输出电压。
模拟输出
,电压或电...
西门子
PLC
1200模拟量输入
对应
是多少?
答:
西门子PLC1200模拟量输入对应(4-20MA)是300的模拟量,输入0-10V或0-20ma的信号,对应0-27648
。如果是4-20ma,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar输出4-20ma电流,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530)。模拟量模块有是拨式设置。西门子PLC体积小、速度快、标准...
西门子
PLC
1200模拟量输入
对应(4-20MA)
是多少?
答:
西门子模拟量输入输出模块
西门子200模拟量输入模块
西门子1200模拟量输入
西门子1200模拟量输入对应值
西门子300模拟量输入
西门子模拟量输入模块怎么用
西门子模拟量输入模块优势
西门子模拟量输入模块编程
西门子模拟量输入32768
相关问题
西门子200PLC输出输入IO和模拟量的最大扩展值!要求?
问一下,西门子200,Plc最多可以扩展多少个模拟量输入,多...
西门子plc EM226CN模拟量输入输出点数是多少啊
西门子S7-300系列的CPU模块大约都能扩展多少个模拟量数...
西门子PLC1200模拟量输入对应(4-20MA)是多少?
西门子1200 内部模拟量输入只能接电压变送器吗?
plc模拟量输入时有个分辨率的问题 有12位,和16位之分 ...
怎么确定西门子S7-300的模拟量和数字量的输入输出点数