人防工程要求

如题所述

一、人防工程施工要求
1、建筑专业方面
1)防护设备必须选用由国家人防办定点企业生产的产品。厂家必须提供在省人防办的备案资料或年检证书,并符合设备设施生产制作图集要求。供销合同应按规定要求备案。
2)所有战时使用的防护设施(防护门、防护密闭门、密闭门、悬板活门、胶管活门、门式活门等)门框必须与钢筋混凝土结构工程同步施工安装到位,竣工之前必须将所有的防护设备(门扇、阀门等)安装到位。
3)所有的战时封堵门框必须与施工同步,预埋在混凝土墙体中,并按规定有效连接,封堵构件必须按规范或标准的大样图制作或购置到位,并编号存放于工程内部设计的专用房间内
2、结构专业方面
1)图纸阅读需注意设计说明和详图,加强阅读深度。
2)在人防工程中,所有的双向板(底板、墙体、顶板)有“S”型拉结筋要求的,最大间距500mm,成梅花型配置,选用直径不小于6mm的一级钢。
3)采用梁板柱结构的工程,在底板施工时,板上皮钢筋要从梁筋下方穿过。采用反梁结构的顶板施工时,板下皮钢筋要从梁下皮钢筋上方穿过。
4)在墙体施工时,模板的对拉镙杆不得使用光圆镙杆(套塑料管),必须参照外墙做法作,全部使用止水镙杆。
5)门框墙、临空墙和外墙施工时应注意,防护区外一侧的钢筋规格大于内侧的钢筋,且在门框墙、预埋套管的洞口四角加筋不要遗漏。
6)所有防护密闭门、密闭门门框及封堵预埋件应在砼浇注前绑扎固定到位后与门框墙同步浇注。
3、暖通专业方面
1)所有的风管穿防护墙处必须要用钢制密闭穿墙管,且施工时要将密闭穿墙管按结构图纸要求预埋在墙体中,并两头出墙50~100mm,规格按要求制作,标高、几何尺寸等须符合要求,并保证门的正常开启。
2)在各口部密闭通道及防毒通道隔的防护密闭门框墙、密闭门门框墙上设置有DN50的气密测量管(热镀锌管),必须预埋在墙体中,两头出墙50~100mm,一般距地1.5米(本图纸2米),内丝铜质管帽封堵。
3)在防化值班室顶板处设置有DN15的超压测压管,一头一般在防化值班室内,一头在防护区外,两头离墙、板各100 mm,伸出墙(板)500mm,此管比较容易遗漏,在施工时必须按图预埋到位。
4)所有战时进排风口部内,所有的进排风管线和阀门必须施工到位,且在穿墙处要有钢制密闭止水套管。进风系统中设置有粗滤器、预滤器和过滤吸收器的平时需购置安装到位。
5)人防工程超压排风设置的自动排气活门、超压排气阀门必须与工程同步施工安装到位。
6)设有清洁式、滤毒式、隔绝式三种通风方式的人防工程,每个防护单元战时人员主要出入口防护密闭门外侧的音响信号箱及管线和三种通风方式的信号箱及管线应预埋施工到位。
7)战时进排风系统的风机及相应管线,在防空专业队、救护站和一等人员掩蔽工程应全部安装到位;其他工程,战时机房内相应的管线应安装到位,战时风机应购置到位并存放于工程内专用房间。
8)防化值班室及内部预埋管线应施工到位。
9)设有柴油电站的人防工程,其配套进排风系统和排烟系统应施工到位,涉及到穿墙的管线应预埋钢制密闭穿墙管。
4、给排水、消防专业方面
1)防爆波地漏、防爆波清扫口、战时给水引入管、排水出户管及相应的止回阀和各种防护阀门必须和工程同步施工安装到位。
2)消防喷淋系统的管线在穿越人防围护结构时,应在前期土建施工时预埋钢制密闭止水套管,宜在穿越人防围护结构的管线距墙200mm处安装1.6MPa(16KG)铜芯闸阀。
3)口部染毒区供墙面及地面冲洗用的冲洗栓或冲洗龙头及管线应安装到位。
4)战时使用的淋浴器和加热设备可不安装,但所有管线和固定设备用的预埋件应施工到位。
5)纯战时使用而平时不使用的水箱(池)及增压设备在防空专业队、救护站和一等人员掩蔽工程应全部安装到位,其他类工程战时水箱(池)可不安装,但管线必须安装到位。
6)设有柴油电站的人防工程,所有的供发电机使用的水管、油管、贮油箱及冷却水箱应施工安装到位。
5、电气专业方面
1)应规范要求,在人防工程中所有的弱电管线、强电管线穿越防护墙、密闭墙、防护单元墙的防护密闭穿管、密闭穿管(镀锌钢管,壁厚大于2.5 mm)不能使用PVC管,应按规范之要求设计并敷设。
2)防爆波电缆井与人防区域的隔墙上应预埋防护密闭穿管。
3)防爆呼唤按钮及管线应安装到位,此设备为暗装,应预埋在混凝土墙体中。
4)在防毒通道及密闭通道的隔墙上(防护门、防护密闭门、密闭门上方)应设置4~8根DN50的电气备用穿管(镀锌钢管,壁厚大于2.5 mm)。
5)设有柴油电站的人防工程,发电机组可不安装,但其他附属电气管线、设备应安装到位。
6)平战转换内容应进行人防工程平战转换专篇设计,有相应的平战转换设计图纸、工程量清单等,竣工验收应完成平战转换预案的编制
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-27
人防工程施工技术要求及注意事项

一、 人防地下室临空墙、门框墙、密闭墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。人防门的安装对门框墙的垂直度要求很高,土建施工单位应与人防门生产厂家密切配合,对门框墙支模时不得使用大模板,在混凝土浇筑前、后要随时校正门框垂直度。

二、 防护密闭门门框墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度,同时应注意门洞四角斜向钢筋的布置;上门框设水平抗爆梁时,其方向应朝向人防区内,且应锚入两边暗柱或墙内。

三、 战时进、排风竖井地面部分应该设计、施工一次到位。施工必须满足以下要求:1、防倒塌棚架结构。2、内设爬梯。3、设多面进风百页窗,其中靠爬梯侧为活置式,口径≥500×800mm。

四、 人防地下室双层双向配筋的底板、顶板、侧墙均应设置直径≥Φ6,间距≤500mm的梅花型拉结筋。

五、 按照《人民防空工程施工及验收规范》,后浇带及施工缝位置应避开人防通道及人防门部位。

六、 通风系统:

1、 战时通风管穿密闭墙时必须预埋到位,应满足以下要求:a、预埋管件应除锈,并在内刷红丹防锈漆两道,应随土建施工时一起浇捣在墙内。b、预埋管直径应与所连接的管道或密闭阀门、超压自动排气活门的接管直径相一致。C、短管预埋时应先焊好密闭肋,管道与管道、管道与法兰、管道与密闭肋的连接应采用满焊,保证密封。密闭肋宽度≥50mm、厚≥3mm。

2、 平时通风管严禁穿越人防临空墙、门框墙;平时风管穿人防密闭墙、人防单元隔墙时不能预留孔洞,应在墙体中按规定埋设预埋件,且必须有平战转换措施。

3、 设有滤毒通风的防空地下室,应在滤毒通风管路上设置取样管和测压管。

4、 防空地下室每个口部的防毒通道、密闭通道的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上宜设置DN50(热镀锌钢管)的气密测量管,并做相应的防护、密闭处理。该管可与电气预埋备用管合用。 5、 设有滤毒通风的防空地下室,应在防化通讯值班室设置测压装置,且应预埋室内外测压管(采用DN15的热镀锌钢管,一端在防化通信值班室,另一端则引至室外空气零点压力处,且管口向下)。

七、 给排水系统:

1、 战时给水管材应为镀锌钢管,并与室外给水管网接通。

2、 战时排水防爆地漏为丝接口,所接排水管为钢管,管底标高应≥300mm。

3、 与人防无关的管道严禁进入人防区内;平时使用的给水、排污、消防管道穿越人防墙、板时,均应在人防内侧设置防护阀门(指普通闸板阀或截止阀,工作压力≥1.0MPa),安装位置距穿人防墙、板部位≤200mm;若管道穿过人防临空墙,还应在人防区外侧设防护密闭设施。

八、 电气部分:

1、 防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱,不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上嵌墙暗装。若必须设置时,应采取挂墙式明装。

2、 各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管,管径为50—80mm,管壁厚度≥2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。

3、 供平时使用的电缆桥架严禁直径穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙。当必须通过时应改为穿管敷设,其作法可参见人防备用进线套管。

4、 战时三种通风方式显示箱、控制箱及音响呼唤系统均应按图施工安装到位。