钢筋质量验收规范

如题所述

钢筋验收规范及标准:
1、墙柱底部钢筋的水泥必须清理干净。
2、墙柱上的第一根钢筋与两端的距离应在50毫米以下。
3、剪力墙上的第一根水平钢筋,与地面的距离应在50毫米以下。
4、墙柱竖钢筋的搭接处,必须要有三根水平筋,且在绑扎范围内,只要要有三个扣。
钢筋的制作要求:钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-28
钢筋绑扎、安装完毕后,应进行自检,重点检查以下几方面:

1、根据设计图纸检查钢筋的型号、直径、根数、间距是否正确。

2、检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合规范规定。

3、检查混凝土保护层厚度是否符合设计要求。

4、钢筋绑扎是否牢固,有无松动变形现象。

5、钢筋表面不允许有油渍、漆污。

6、钢筋位置的允许偏差,不得大于以下表规定。

钢筋工程属于隐蔽工程,在浇筑砼前应对钢筋及预埋件进行验收,及时办理隐蔽工程记录。钢筋加工均在现场加工成型,钢筋工程的重点是粗钢筋的定位和连接以及主次梁的下料、绑扎,钢筋绑扎,以上工序均严格按照相关规范要求进行施工。

一般规定

6.2.1 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。

6.2.2 在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括:

1 纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等;

2 钢筋连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等;

3 箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等;

4 预埋件的规格、数量、位置等。

主 控 项 目

6.2.3 钢筋进场时,应按批抽取试件做力学性能(屈服强度、抗拉强度和伸长率)和工艺性能(冷弯)试验,其质量必须符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499)和《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB 13013)等的规定和设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位按同一厂别、同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货每≤60t为一验收批,取一组试件进行试验。

检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

6.2.4 对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:

1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;

2钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。

检验数量:施工单位、监理单位按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
第2个回答  2020-11-28
1、墙柱钢筋

1)墙、柱根部钢筋上水泥浆清理干净。

2)起步筋要求:

· 柱第一根箍筋距两端≤50mm。

· 剪力墙第一根水平墙筋距离混凝土板面≤50mm。

· 剪力墙暗柱第一根箍筋距离混凝土板面≤30mm(暗柱箍筋与墙水平筋错开20mm以上,不得并在一起)。

· 暗柱边第一根墙筋距柱边的距离≤1/2竖向分布钢筋间距。

· 连系梁距暗柱边箍筋起步≤50mm。

3)墙柱竖筋搭接要求:长度满足设计及规范,搭接处保证有三根水平筋。绑扎范围不少于三个扣。墙柱立筋50%错开,其错开距离不小于相邻接头中—中1.3倍搭接长度。搭接区加密。

4)绑扎:

· 箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎,箍筋与立筋要垂直,绑扣丝头应向里。绑扣相互间应成八字形。

· 对柱、过梁箍筋要求直径,间距符合设计要求。凡要求箍筋加密的,其间距按5d且10cm控制。即大于Φ20以10cm控制,小于Φ20以5d控制。

· 剪力墙水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d后截断。

5)保护层要求:

· 设置间距600mm×600mm,呈梅花形布置

· 柱筋垫块设置在主筋上,墙筋垫块设置在墙水平筋上。

2、梁钢筋

1)梁主筋必须设在箍筋四角,梁各层纵筋净间距不应小于25mm。

2)梁上部纵筋净距≥30mm且≥1.5d;梁下部纵筋净距≥25mm且≥1.0d。

3)梁箍筋与主筋要垂直,不得歪斜。

4)梁距墙柱边箍筋起步≤50mm。

5)主次梁相交处,在次梁两侧主梁箍筋加密三道,间距50mm。当设计设置附加吊筋时,箍筋加密三道,间距50mm。

6)梁拉筋水平间距为非加密区箍筋间距的2倍。

3、板钢筋

1)起步筋要求:第一根板筋距墙/梁边尺寸≤50mm。

2)绑丝要求:相邻绑丝呈“八”字扣。

3)马凳设置:

· 马凳高度=板厚-保护层×2-两排钢筋直径。严禁马凳直接搁置在模板上。

· 设置间距不大于1米,且高度满足保护层要求,制作符合要求。

· 马凳应与板筋扎牢。

4)垫块间距不大于600mm,梅花形设置。

5)板面预留洞,周围钢筋预留洞直径大于200mm,小于300mm时,板筋应弯曲绕管通过。

6)下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度≥5d且至少到墙或梁中线,当HPB235时,端部另设弯钩。楼梯踏步板的下部钢筋伸入支座≥15d,且≥150mm。

7)悬挑板转角处附加放射筋,负筋根部必须可靠垫起。本回答被网友采纳