三相4.43kw 380V电机 直接启动 ,用多大的空开,热继,接触器?怎么计算的 有没有公式,谢谢

如题所述

相电流等于4430/380/3=3.9A
直接启动电流可达工作电流的7~10倍,即28~39A
因此用40A的空开、热继电器、接触器即可!
手打不易,如有帮助请采纳,或点击右上角的满意,谢谢!!追问

空开和我选择一样,但是接触器和和热继是不是选的有点大 我的热继和接触器分别选择的是10A 18A 你认为呢?

追答

热继电器可以选小点,但是接触器不能小,因为启动电流很大!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答