33问答网
所有问题
一条10千伏的线上可以接多少个400千伏安的变压器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-03-11
架空线一般的线径为185或240,电流一般可以按500-600A左右考虑,按这个计算:500*10*1.732=8660kVA,8660/400=21.65,600*10*1.732=10392kVA,10392/400=25.98由此可以看出,一般你说的这种线路保守估计可以挂20-25台400的变压器。
因为你给的数据不是很完善,计算数值存在偏差。只提供参考,非准确值,若实际应用按此计算方法,应该适当减少变压器的使用,以保证可靠运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/WdcWWdPBhh5B0BhR0h.html
其他回答
第1个回答 2015-03-11
这在看供电线路的线径和10KV供电线路前极变压器功率而定
相似回答
50平方
10千伏
铝缆
可以
供三台
400千伏安变压器
吗
答:
通常情况下10KV电缆为交联聚氯乙烯绝缘电缆,如果是铝电缆且直埋土壤中,其50平方毫米的载流量为145A(25℃)。
3台400KVA变压器10KV侧总的运行电流约为70A
,小于或等于145A能够满足。若该电缆敷设方式为架空,电缆载流量下降10%,也能满足需要。
有十万伏电线分段已加3台
400KV变压器
在原有的基础上在加2台400KV变压 ...
答:
首先,一般电力系统专业术语是110千伏输电线路,也就是十万伏左右。然后,400KVA,不是
400KV
,千伏安才是变电器容量的单位。最后,我就没搞懂,110
千伏的
线路,怎么供给
400千伏安的变压器
呢,有点大材小用了吧,一般110千伏都是带四五万千伏安的变压器。。所以,没搞懂。至于线路的载荷能力,一般先通过...
电源线
10千伏
3*240平方铜芯线4km长,能容纳
多少千伏安
10kv/400v
的变压器
...
答:
线电压允许电压降100V的情况下,
最多可以容纳2500KVA变压器
,你的负载总容量过大,最好是提高输入电压等级或者使用高压电气设备。
大家正在搜
一条线上有5个数
一条线上有几个端点
电灯的开关应该接在什么线上
两线接三孔怎么接线图
不在一条水平线上
站在一条线上
思路不在一条线上
不在一条线上是什么意思
线上接单
相关问题
10千伏安的变压器需要多少钱
400千伏安的变压器能载多少千瓦,怎么算,有公式吗?
10千伏变380伏的80千伏安的变压器价钱是多少
欧式10千伏400千伏安变压器干式的多少钱一台包安装好
十千伏50千伏安配电变压器最多能供多少千瓦的电器使用
电源线10千伏3*240平方铜芯线4km长,能容纳多少千伏安...
请咨询一下两个四百千伏安的变压器怎么连接能变成八百千伏安的
10千伏1000千伏安以下的变压器还有那些