33问答网
所有问题
西门子s7-200程序用s7-300实现
这是一个s7-200的程序,但是s7-300里面没有T33这个定时器, 麻烦帮忙用s7-300的程序来实现这个功能
举报该问题
推荐答案 2014-06-02
s7-300的接通定时器表示为S-ODT。不过用300的梯形图编程时,定时器时基自动选择,不会是10ms。
所以,图中的VW20如果是固定值得话,用300很好实现。如果需要上位机或触摸屏对预设延时时间进行设定,就得将其格式转换成S5TIME类型,比较麻烦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/WdcdBB0WW050d555ch.html
相似回答
s7-200
的 初始化
程序
的在
s7-300
中怎么
实现
?
答:
插入组织块OB100,打开OB100编程,如果不用OB100,可以在初始化
程序
的最前端插入一常闭点,初始化程序的最后再用置位指令将这个点置位,最好用M变量而不要用DB块,因为M变量掉电不保持,DB掉电保持,这样在每次重新上电时都能执行初始化程序了。
已知
S7-200
plc的
程序
,如何编写
S7-300
的程序?
答:
200程序
跟
300
差不多,200中的子
程序用
FB或者FC使用,一般指令的话,基本上相同
西门子S7-200
的
程序
能再
S7-300
里用吗
答:
不能直接
用S7-300
编程软件直接打开应用,只有
200程序
的逻辑关系可以参考,其它没什么意义。
S7-200
是德国
西门子
公司早期收购德国另一家单位的产品衍生出来的,所以在在兼容性上差点。
大家正在搜
西门子s7 200怎么导出程序
西门子s7_1200编程实例
西门子s7-200使用手册
西门子s7200编程手册
西门子s71200编程手册
plc西门子s7200教程
西门子plcs71200实例
西门子s7300安装教程
西门子s7-200
相关问题
s7-200的 初始化程序的在s7-300中怎么实现?
西门子plcs7-200编写一个程序能够求出从1加到100的...
西门子PLC S7-200和S7-300编程有有什么不同?
西门子PLC300与200编程主思路有什么区别
如何制作西门子S7-200,S7-300系列PLC编程电缆制...
西门子S7-200与300的区别
西门子S7-200/300 PLC怎样实现跨地域远程监控?
如何实现PLC远程云监控及远程调试PLC程序?西门子S7-2...