2022配电室国家规范要求如下:

变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙,以防热油扩散。

变配电所的屋面要根据当地气候条件设置保温层或隔热层,屋面应有不小于5%的坡度和可靠的防水排水措施。当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米。

配电室日常维护注意事项:

低压配电柜维护的前一天,应通知各回路用户拟停电的起止时间。将维护所需的实用工具和安全工具准备好,确定维护负责人和参加人员。先停掉待维护配电柜供电母线的全部负荷,断开该母线变压器高压侧负荷开关,检查确认无电后,用25平方毫米的导线通过电阻逐个把电容柜的电容器对地放电后,挂上接地线和标志牌。

检查母线接头有无变形,有无放电的痕迹,紧固链接螺丝确保连接紧密,母线接头处有脏物时应清除,螺母有修饰现象应更换。