消防泵、喷淋泵的扬程怎么计算?

如题所述

泵的扬程可通过实验测定,即在泵进口处装一真空表,出口处装一压力表,若不计两表截面上的动能差(即Δu2/2g=0),不计两表截面间的能量损失(即∑f1-2=0),则泵的扬程可用下式计算

(1)式中p2为泵出口处压力表的读数(Pa);p1为泵进口处真空表的读数(负表压值,Pa)。

(2)注意区分离心泵的扬程(压头)和升扬高度两个不同的概念。

式中H为扬程,而升扬高度仅指Δz一项。

例2-1现测定一台离心泵的扬程。工质为20℃清水,测得流量为60m^3/h时,泵进口真空表读数为0.02Mpa,出口压力表读数为0.47Mpa(表压),已知两表间垂直距离为0.45m若泵的吸入管与压出管管径相同,试计算该泵的扬程。

解:

查20℃水密度1.0*10^3kg/m3,

h=0.45m (1Mpa约等于100米水柱)

p出口=0.47Mpa (0.47*100米水柱=47米水柱)

p进口=-0.02Mpa (0.02*100米水柱=2米水柱)

ρ为液体的密度

H=h+(p出口-p进口)/ρg=0.45+(0.47*10^6-(-0.02*10^6))/(10^3*9.8)=50.45m(水柱)

扩展资料

消防泵维护和保养

1、每班检查并保证消防系统电源、电路通畅,电器设备完好。

2、每班盘泵一次,联轴器应轻重平均,无异常响声并做好记载。

3、每月的5、10、15、20、25、30日检查吸真空安装内的光滑油位,加油位置在油窗的中心线或稍低于中心线;启动消防车消防车消防泵,检查泵上水时间并做好记载,1#、2#泵运转15分钟,3#、4#泵运转5分钟。

4、泵启动后检查浮球总成运转状况,排气软管内不应有水。假如有水,必需改换浮球密封垫。

5、泵启动后检查吸真空安装大小密封体能否紧密,排气能否正常。

6、泵启动后检查填料密封水平,走漏不应超越10-30滴/分。

7、定期检查泵各部位的光滑油,确保光滑系统工作正常。

8、定期检查各衔接部位能否紧固,有无松动。



参考资料来源:百度百科-消防泵

参考资料来源:百度百科-水泵扬程

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考