33问答网
所有问题
某电气设备的容量为200KVA,运行时功率因数cosφ=0.8,请分别求出其有功功率和无功功率?
如果将其功率因素提高到0.9,需并联多大容量的电容器?
举报该问题
推荐答案 2015-12-08
S=200kva cosφ=0.8 P=S*cosφ=200*0.8=160kw
Q=√S2+P2=√200*200-160*160=√40000-25600=√14400=120kvar
Q=P(√1/0.8*0.8-1-√1/0.9*0.9-1)=160(√1.5625-1-√1.2346-1)
=160(√0.5625-√0.2346)=160(0.75-0.48)=160*0.27=43.2kvar
答:1.论计算有功功率160kw 无功功率120kvar
2.力率由0.8提高到0.9需并联43.2kvar电容。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/Wdhhc0P055B0hRchhh.html
其他回答
第1个回答 2015-12-08
容量 :S =200 KVA
有功功率: P 1= S * COSφ = 200 * 0.8 = 160 KW
无功功率: Q 1=( S^2 - P^2) ^0.5 = 120 kvar
如果将其功率因素提高到0.9 ,即COSφ2 = 0。9 tanφ2 = 0.484
P2 = p1 = 160 KW
Q2 =0.484 * 160 = 77.3 Kvar
电容器的容量:S2 = Q1 - Q2 =42.7 Kvar
相似回答
某电气设备的容量为200KVA,运行时功率因数cosφ=0.8,请分别求出其有功
...
答:
容量 :S =
200 KVA
有功功率
: P 1= S *
COSφ =
200 *
0.8
= 160 KW
无功功率
: Q 1=( S^2 - P^2) ^0.5 = 120 kvar 如果将
其功率
因素提高到0.9 ,即COSφ2 = 0。9 tanφ2 = 0.484 P2 = p1 = 160 KW Q2 =0.484 * 160 = 77.3 Kvar 电容器
的容量
:S2 ...
变压器
容量为
Ps
,功率因数0.8,求无功功率
多少?
答:
方法1:变压器
容量为
Ps,功率因数(
cos
Φ)
=0.8,有功功率
等于Pp=0.8Ps 无功功率Pq²=Ps²-Pp²无功功率Pq=√(Ps²-Pp²) (开方)方法2:变压器容量为Ps
,功率因数
(cosΦ)=0.8 sinΦ=0.6 无功功率Pq=Ps sinΦ=0.6Ps 交流电中,功率分三种功率,有功功率P...
有功功率
的计算公式
是
什么
无功功率
怎么计算
答:
无功功
率,用字母Q表示,等于电压乘以电流的正弦函数(U*I*sin(a)),单位是千乏(kvar),主要存在于电感和电容电路中,负责建立和交换磁场或电场能量。视在功率(S或Ps)则是电压与电流的乘积,不考虑它们的相位差,单位
为千伏安
(
kVA
)。
功率因数
(
cosφ
)则
是有功功率与
视在功率的比值,其计算...
大家正在搜
电气设备的容量一般用什么功率表示
提高功率因数的电容量如何计算
功率因数与用电量的关系
电气设备的额定容量
功率因数和什么有关
容量乘以功率因数
用电量与功率因数
电气设备容量是指什么
电气设备容量计算
相关问题
一感性负载功率p=200kw,功率因数cosφ=0.8,电源...
设备容量272KW,需要系数0.6,功率因数0.8。求:1有...
已知变压器容量Ps,功率因数为0.8,则其无功功率是()
已知 功率因数是0.8 ,无功功率是300万kv,电压是6....
若变压器容量为800KVA,功率因素为0.8,则其有功功率为...
电焊机铭牌功率32KVA JC=65% COSφ=0.85 ...
p是8mw,q是6mvar,求功率因数c0s
小区负荷为940kW。取cosφ=0.8,变压器容量应为47...