柱下条形基础的计算,应符合哪些规定?

如题所述

柱下条形基础的计算,除应符合本规范第8.2.6 条的要求外,尚应符合下列规定:1 在比较均匀的地基上,上部结构刚度较好,荷载分布较均匀,且条形基础梁的高度不小于1/6 柱距时,地基反力可按直线分布,条形基础梁的内力可按连续梁计算,此时边跨跨中弯矩及第一内支座的弯矩值宜乘以1.2 的系数;2 当不满足本条第一款的要求时,宜按弹性地基梁计算;3 对交叉条形基础,交点上的柱荷载,可按静力平衡条件及变形协调条件,进行分配。其内力可按本条上述规定,分别进行计算;4 应验算柱边缘处基础梁的受剪承载力;5 当存在扭矩时,尚应作抗扭计算;6 当条形基础的混凝土强度等级小于柱的混凝土强度等级时,应验算柱下条形基础梁顶面的局部受压承载力。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考