砼现浇屋面怎么幵窗

砼现浇屋面怎么幵窗

施工要点 

⑴为了避免在浇捣混凝土过程中板面钢筋下陷,保证板筋的有效高度,在双层钢筋网之间应增设有效的支撑马凳筋,支撑马凳筋不小于φ10,当板筋≥Φ12时,间距不大于1000mm×1000mm,当板筋<Φ12时,间距不大于600mm×600mm,同一方向上的支撑不少于2道,且距板筋末端不大于150mm。 

⑵钢筋相互间应绑扎牢固,以防止浇捣混凝土时,因碰撞、振动使绑扣松散,钢筋移位,造成露筋。 

⑶马凳筋与上、下层钢筋接触点采用点焊,同时在其周边2~3道范围内的上、下层钢筋网也采取点焊,以加强钢筋网整体稳定性。 

⑷绑扎钢筋时,应按设计规定留足保护层。留设保护层,应以相同配合比的水泥砂浆制成垫块,将钢筋垫起,严禁以钢筋垫钢筋或将钢筋用铁钉、铁丝直接固定在模板上。 

⑸竖向龙骨可采用40mm×60mm或50mm×50mm方木双拼,布臵间距依据面层模板模数级而定,竖向龙骨双拼间的空隙用小木条夹钉(见图一及1-1剖面图),竖向龙骨与底层模板间固定采用对拉螺栓高度限位加焊止水片,限位止水螺栓布臵控制在

1000mm~1500mm左右,这种做法不但能保证结构厚度,还能延长渗水路线,增加对渗透水的阻力。止水片与螺栓应满焊严密。安装完毕经技术复核后方可进行下道工序施工。 

⑹面层模板经放样予以事先预制好,宽度采用300mm~500mm,长度采用900mm~1200mm为宜,预制时尽量采用同一模数级,不足处经现场放样后确定,这样一方面便于模板安装、周转,节约材料;另一方面也有利于混凝土浇筑及在施工中检查混凝土浇筑是否密实,可适当的减少混凝土上、下层搭接时间,减少冷缝产生。 分级面层模板预制时两侧边加钉20cm~30cm长的30mm×40mm侧压骨,面层模板的长度模数应比两侧竖向龙骨之间的净距小10mm(两端各5mm),以便于面层模板安放,安装时将面层模板的下边缘与竖向龙骨的下边缘对齐,通过铁钉将面层模板的侧压骨与竖向龙骨钉牢。(见图一及2-2剖面图) 

⑺浇筑混凝土时在模板面上口可临时设臵50cm高的挡板,避免浇筑时骨料滑落。对于钢筋排列较密的坡屋面,可采用φ30小型振动棒振捣。浇筑过程中可采用小锤敲击检查是否已浇筑密实。 

⑻浇筑混凝土时,可以斜屋檐为起点,绕屋面一周循环浇筑,浇筑完一层后即可安装上一层面层模板,逐级逐段安装面层模板,然后逐级浇筑混凝土,相互依次循环进行,直至浇筑结束。 

⑼对于结构尺寸较大的,周长较大的坡屋面,应在施工前根据每层混凝土浇筑的速度,计算好浇筑时间。如有必要时,可适当考虑添加缓凝剂,避免混凝土搭接前产生冷缝。 

⑽混凝土的养护对其抗渗性能影响极大,特别是早期湿润养护更为重要,一般混凝土终凝即应浇水养护,且养护期不少于14d。 

⑾面层模板可在混凝土强度达到1.2N/mm2后拆除,拆模时应小心,严禁乱撬,以免造成止水螺栓松动,底层模板则应根据规范中有梁板拆模的规定,以同条件试块试压强度为依据,予以拆模。 

⑿针对不同坡屋面构造特点,其支撑体系、止水螺栓间距应进行计算。