840D X轴怎么把半闭环改为闭环

机床NC重装、X轴和Y轴读数头交换。发现轴一直处于半闭环状态,X轴运行800mm就要多跑10mm左右,DB31.DBX1.5为1,DB31.DBX1.6改为0后,只要一按接收DB31.DBX1.6有变回1。补充一下,30200、30240、31000的值X、Y都一样。怎么解决啊,请教各位高手!

首先把X轴参数30200改为2,30240【1】改为1或者4,1-增量编码器(光栅尺),4-绝对式
再在PLC程序中;
将DB31.DBX1.6置位(一直为1),DB31.DBX1.5复位(一直为0)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考