稳压器容量怎么算

如题所述

你是说如果要配稳压器要怎么算功率吗? 质量好的稳压器多少容量的一般就能带动多少功率的设备 主要看他里面的变压器材料质量 一般浙江的稳压器实际容量只有达到≤80%,他们一般都会建议你配自己功率大2-3倍的稳压器,不然负载上去烧掉! 例如100KVA 实际 ≤80KVA。 买的时候注意补偿变压器和调压变的材质!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-13
标称是视在功率,你乘以个0.7就是实际可以带动的功率了。
或者输出电压乘以电流再乘以0.7.
第2个回答  推荐于2020-02-08
  稳压器容量计算 :
  §1 功率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数
  功率——单位时间内发生或消耗的电能。
  在交流电路中,接有电感性负载时,电源供给的电功率分为两种,即有功功率和无功功率。
  有功功率P——把电能转换成其他形式的能量的功率。
  无功功率Q——电能在电源和电感负载之间交替往返的功率。
  无功功率并不做功,但却是用电设备中建立磁场所必须的。
  视在功率S——电源(发电机、变压器)发出的总功率。
  P、Q、S三者之间的关系——
  P、Q、S三者之间的关系可用功率三角形表示。
  S与P之间夹角φ的余弦,叫功率因数,用cosφ表示。
  由功率三角形可推出:
  由功率三角形可看出:在同样的视在功率S下,功率因数cosφ越低,有功功率P就越小,无功功率Q也就越大,这样电源容量就不能充分利用。
  §2 单相电路和三相电路
  §2.1 单相电路
  单相电源——具有单一交流电动势的电源。民用电的基本供电方式。
  单相负载——由单相电源供电的负载。电灯、电视机、电风扇等家用电器一般都是单相负载。
  §2.2 三相电路
  三相电源——一种常用的多相交流电系统,现代发电、输电、供电的基本方式。
  (常见接线方式为Y形(星形),具有三个对称的电动势,各电动势的频率和振幅都相等,相邻两相的相位差等于120o )
  三相负载——由三相电源供电的负载。电梯、机床、大功率空调等大型用电设备一般都是三相负载。
  电源的Y形(星形)连接——把三相发电机的三个线圈的末端连接在一起,用三个首端向负载供电。(A、B、C分别表示三相电源的首端,三个线圈的末端连接点O表示三相电源的中点。)
  电源与负载的首端之间的连接线叫相线,也叫火线;电源中点与负载中点间的连接线叫中性线,也叫中线或零线。
  相线与中性线间的电压叫相电压;相线与相线间的电压叫线电压。
  发电机每相线圈中流过的电流叫相电流;供电的每根相线中流过的电流叫线电流。
  在Y形(星形)连接的电源系统中,线电流等于相电流,线电压等于√ 3倍的相电压。
  中性线中流过的电流叫中线电流,用Io表示。当三相负载平衡时,中线电流为零。
  §3 容量计算公式
  §3.1单相电路容量计算

  §3.2三相电路容量计算
  当三相负载平衡时,各相的相电压和相电流都相等,电压和电流间的相位差也相同,所以各相负载消耗的功率也相同。因此,三相电路的功率等于三倍的单相功率。三相电路容量计算为:
  (式中φ角是相电压U相与相电流I相 的相位差。)
  当三相负载不平衡时,应分别计算出各相功率,三相总功率等于三个单相功率之和。
  §4 稳压器容量计算示例——通信基站用稳压器容量计算
  §4.1 通信基站设备的特点
  通信基站设备主要为开关电源、通信设备、蓄电池组和空调,其中通信设备和蓄电池组都由开关电源供电(直流供电)(停电时通信设备由蓄电池组供电)。因而,相对于稳压器来说,其负载就只是开关电源和空调两种。
  开关电源工作时,由于其内部存在整流滤波电路,输入电流的谐波分量很大,输入总谐波失真可高达100%~130%,因而,功率因数一般都很低。
  §4.2 基站负载功率计算
  §4.2 .1 开关电源功率计算
  (1) 从输入端计算
  (2) 从输出端计算(估算)
  开关电源的主要部件为整流模块(一般每个模块的输出电流为25A或40A)。开关电源的输出功率一般可按下式估算:
  ① 当整流模块的个数是3的整数倍时
  Po = Uo * Io (由于按直流计算,所以不乘功率因数;由于是估算,所以开关电源的效率忽略未计。)
  式中:Po为输出功率
  Uo为直流输出电压(取最大值,即均衡充电电压值。对工作电压为48V的蓄电池,均衡充电电压值约为58V)
  Io为直流输出电流(取最大值,即按所有整流模块全部工作时计算。)
  ② 当整流模块的个数不是3的整数倍时
  Po = 3 *(Uoi* Ioi )
  Ioi 为整流模块最多的那一相的直流输出电流
  §4.2 .2 空调功率计算
  1匹 = 0.75 kW
  §4.2 .3 基站负载总功率计算
  (1)、当基站内为三相空调时
  基站负载总功率 = 开关电源功率 + 空调功率。
  (2)、当基站内为单相空调时
  ① 基站负载总功率
  = 3 * ( 开关电源功率 / 3 + 单相空调功率 )
  ② 为稳压器A相增加一级容量,将单相空调接至A相。
  §4.3 基站稳压器容量计算举例:
  某基站开关电源有六个整流模块,整流输出电压为48V,每个整流模块的输出电流为40A;基站内还有三相5匹空调一台,该基站所需稳压器容量应该选多大?
  1、开关电源功率(估算)
  输出电流:(按最大值,即六个整流模块全部工作计算)
  40 (A)x 6 = 240(A)
  输出电压:(按最大值,即均衡充电电压值)58V
  开关电源功率:(最大值)
  58 x 240 = 13.92 (kW)
  2、空调功率(三相5匹)
  0.75 x 5 = 3.75(kW)
  3、基站负载总功率
  13.92+3.75=17.67(kW)
  根据经验,对于开关电源这类负载,应按2~2.5倍的负载功率来计算稳压器的容量
  17.67 x 2.5 = 44.175(kVA)
  根据以上计算,该基站用稳压器的容量应选50kVA 的较合适。
  另外,除了保证当前负荷的供电,还应考虑留有一定的余地,以备负荷增加之需要。