三相电电动机空转电流带负荷电流及启动电流怎么计算、比如37瓦电动机请指导

如题所述

1、三相异步电动机额定电流计算公式为I=P/1.732UcosΦ (其中I为额定电流,P为额定功率,U为额定电压,cosΦ 为功率因数,cosΦ不是定值,与负荷率相关,负荷率越高,定值越大,在不清楚时,以0.8计算)。

37KW电机在380V电压下,额定电流约为I=37/(1.732*0.38*0.8)=70.3A

2、三相异步电动机的空载电流与电机的额定电流之间,存在一定的关系。 一般2极电机的空载电流为额定电流的20~30%。 4极电机的空载电流为额定电流的20~40%。 6、8极电机的空载电流为额定电流的30~50%。
空载电流没有绝对值,只有如下经验值,见下表

37KW电机空载电流如果以额定电流30%计算,为70.3*30%≈21A

3、三相异步电动机的起动电流与额定电流的关系如下:
①、直接启动,起动电流是额定电流的5-7倍。
②、降压启动(Y-△),起动电流是额定电流的2-3倍。

37KW电机不能采用直接启动,采用降压启动,星三角降压启动的电流大约为140~210A

追问

你很专业啊我衷心的谢谢你