ABB 变频器(ACS550-031A-4)加国产制动电阻是否需要制动斩波器,如何接线

如题所述

需要制动斩波器,原因:

1、每种功率范围都有单台的制动斩波器可选用,无需并联使用;

2、允许在电网变动大的场合使用;

3、有短路保护,不会因为电阻短路损坏变频器;

4、特殊设计,可以使用普通电阻,不必选择无感电阻,性价比优;

5、电压自动跟踪,用户不必调整电压设定,不会干扰其它设备;

6、内置散热风扇,使用率更高,寿命更长;

7、制动电阻可选波纹电阻,铝壳电阻,功率电阻阻值大小可根据使用情况订做,也可配应相应的电阻箱或电阻柜。

接线:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-13
031没有内置制动.需要外接.
你直接接的没有烧东西算便宜了.
第2个回答  2011-05-13
制动电阻只是消耗变频器在制动时产生的冲击电流,不需要加制动斩波器的,接法在说明书上应该有的,变频器有2个引脚是专门接制动电阻的。追问

按说明书上接了,变频器刚通电,还没有运行,参数都没有设,制动电阻就发热,为什么

追答

这个情况不正常,无论是否接电机,制动电阻不会通电就发热,请检查你的接线是否正常。在正常情况下,制动电阻要发热,只可能是控制电阻导通的IGBT管开通。如果你确认接线无误,请先停电,待变频器内电解电容电压降为0时,用万用表测量正负直流母线两端电阻,看是否非常小(和制动电阻差不多)。检查一下参数设置(我不记得ABB变频器是否有关于制动电阻这块的参数,最好你检查一下),变频器出厂都是默认设置,参数需要更改。如果这些都都正常,则可能变频器控制电路出现问题,请和厂家联系。

第3个回答  2011-05-13
需要加制动斩波器,将制动斩波器与制动电阻串联使用,制动单元两端接在直流母线上就OK本回答被网友采纳
第4个回答  2012-09-04
你要根据变频器的型号来的(ACS550-031A-4)是15KW的,15KW的变频器说明书上面说带内置制动单元没,内置的话,就可以直接接电阻(对照15KW选好对应电阻),如果没有,就要外接制动单元,再接电阻到制动单元上面,这样电阻才能制动!如果直接接上电阻,肯定烧坏电阻了(你的电阻发热,没坏,说明你的电阻选的比较大(功率),所以才不会烧坏,而是发热。也可能是时间短没烧坏。接上面的时间长点就发热烧坏了)