选择通视良好、无扰动、稳固可靠、距离基坑3倍开挖深度的位置布置三个基准点,组成监测基准网、,编号分别为BM1、BM2和BM3
监测点应布置在边坡变形较大、坑边存在严格控制变形的建筑物以及土质相对较差处。在基坑边坡顶和内支撑上布置22个监测点,编号分别为东侧为J-1~J-33。平面布置见附图。用膨胀螺栓植入冠梁或护坡混凝土中,用红色油漆做标记。钢筋顶部刻十字标记。
变形监测采用平面导线测量,通过测量距离与方位角,按极坐标计算公式可准确求出每周期各变形点的三维坐标:
Xp=Dp.cos Izp + Xo
Yp=Dp.sin Izp + Yo
Hp=hp+ Zo
式中Izp-----监测点至变形点的方位角;
Xo、Yo、Zo------监测站的坐标值
求出各监测点坐标,平差后与初始值对比推算得到桩顶水平位移值。
可采用标称测距精度为(2mm+2ppm×D),测角精度不大于3.4″的任一全站仪。
追问请问设左三个末知坐标的基准点,如何测三个基准点的坐标呢
追答不能测量,必须先知道坐标