为什么固态继电器控制端没接通用万用表能测出7到20V的直流电压,而输出端不接负载时对零都有230V的电压

接负载后就只有一个点有电压,但是控制端还是有电压,且指示会微亮,接电机时电机会动,电机发热厉害

问题描述不清:比如继电器的控制电压的电压等级和负载端电压等级。还有就是不能用固态继电器直接控制像电机那样的大电感负载,需要一个接触器来转换一下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-18
你说的一个点有电压是什么意思?
本身控制端就只控制一根线的.
如果你是过零控制的话,那么有信号的时候它是常开的.等到没信号的时候也是缓慢关闭的.在这个时候你在控制端基本是检测不到电压的,即使有也是很少的残留电压.
如果是随机触发型的话,则控制端和输出端有个滞后的问题.
关于电机发热这个则和固态基本没什么关系,是你电机负载可能超出范围的问题,或者你电机散热不好.
二楼的说法有道理,但是现在的固态用随机触发型完全可以控制电机,三相的,大功率的.有的厂家可以做到500A
第2个回答  2011-05-18
坏了