33问答网
所有问题
带互感器的三相四线电表,没有互感器能直接使用吗
带互感器的三相四线电表,没有互感器能直接使用吗几接输入线?几接输出线谢谢大神知道
举报该问题
推荐答案 2017-12-16
带互感器电度表没有互感器也可以用,但是负荷电流不应超过6A。将电表12、45、78孔分别短接,电源L1、L2、L3、N线分别接电表1、4、7、10接线孔,电表的3、6、9和11(中性线)出来接负载。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/c0BWB0RBW5P5hWhcPd.html
相似回答
带互感器的三相四线电表
.可是不要互感器.
能够直接
接线吗?
答:
不可以
。 是带互感器的电表,只能接互感器才能正常计量。
带互感器的三相四线电表
.可是不要互感器.
能够直接
接线吗
答:
对于带有互感器的三相四线电表,若想避免使用互感器,
确实可以实现直接接线
。以下是操作步骤:首先,允许将其用作直通表,但请确保负荷电流不超过电表的额定电流,以确保安全和准确计量。进行接线时,需用短接线将电表的1、2孔,4、5孔,7、8孔进行短接,这样可以消除互感器的影响。接着,电源的三相线(...
带互感器的三相四线电表,没有互感器能直接使用吗
答:
带互感器电度表没有互感器也可以用
,但是负荷电流不应超过6A。将电表12、45、78孔分别短接,电源L1、L2、L3、N线分别接电表1、4、7、10接线孔,电表的3、6、9和11(中性线)出来接负载。
大家正在搜
带互感器电流表三相四线电表接线图
三相四线电子式电表带互感器接线图
三相四线电表带互感器接线
三相四线带互感器的电能表
带互感器三相四线电表接线实物图
带互感器三相四线电表接线视频
三相四线互感器电表接线图带脱扣
带互感器三相四线电表箱
带互感器三相四线电表原理
相关问题
带互感器的三相四线电表.可是不要互感器.能够直接接线吗
三相四线电表:有互感器和无互感器有什么区别。谢谢帮助!
三相四线电表不带互感器
三相四线互感器电表不用互感器怎么接
请问同事带互感器的电表,不用互感器可以用吗
三相四线有功电度表带互感器的可以不用互感器直接式来接线吗
三相四线的电表没有带互感器,现在一相在用是不是会误差大吗?
三相电表没有装互感器怎样算电度数