消防电梯的集水坑摆能不放在电梯井里面 而摆在外面吗

如题所述

根据高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版) 6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。 消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。条文说明6.3.3 九、起火层在灭火过程中,会有大量的水流入消防电梯井道,同时还会有水蒸气进入。为保证消防电梯在灭火过程中正常运行,对井道内的动力、控制线路有必要采取防水措施,如在电梯门口设高4~5cm的漫坡。 十一、灭火过程中有大量的水流出。以一支水枪流量5L/s计算,1Omin就有3t水流出。—般灭火过程,大多要用两支水枪同时出水。随着灭火时间增加,水流量不断地增大。在起火楼层要控制水的流量和流向,使梯井不进水是不可能的。这么多的水,使之不进入前室或是由前室内部全部排掉,在技术上也不容易实现。但是,在消防电梯井底设排水口非常必要,对此作了明确规定。将流入梯井底部的水直接排向室外,有两种方法:消防电梯不到地下层,有条件的可将井底的水直接排向室外。为防雨季的倒灌,排水管在外墙位置可设单流阀。不能直接将井底的水排出室外时,参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池,排水量不小于10L/s的水泵,将流入水池的水抽向室外。虽然高规条文说明里面有提到可以设置井底,一般都是设置在旁边。直接设置在电梯基坑下部有几个不利因素:一是增加基础埋深。电梯基坑普遍都在1.6m左右,再加上集水坑的深度必然增加基础埋深。对造价有影响。二是增加结构成本,电梯基坑下面如果还有集水坑,那么电梯支座反力全部落在集水坑盖板上,必然增加造价。三是消防联动不易实现。综合考虑以上因素,通常都把消防电梯集水坑设置在电梯基坑旁边,体积2T,但坑的面积做大一点。可以减少结构基础埋深。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-11
**可以**。消防电梯的集水坑可以放置在电梯井内,也可以设置在电梯井外的其他位置。然而,在设计集水坑的位置时,需要满足以下要求:
1. 集水坑应设置在消防电梯井的周围,其底面应低于电梯井底面约2m。
2. 集水坑的有效容积不应小于2m,且应设置双电源和具有备用泵。
请注意,具体的规定可能会因不同的建筑和地区而有所不同,建议咨询专业的工程师或建筑设计师来获取最准确的要求和建议。
第2个回答  2022-10-26
9 . 6 . 1 9 电梯井道底坑地面应光滑平整、不渗水、不漏水。消防电梯井道并设排水装置, 集水坑设在电梯井道外。
技术措施文件已经有要求了