PF400变频带240A电机,负载为引风机带电机正常,带负载后出此现象,变频震动不是正常的风扇带的震动
请问停机后怎么检查呢?变频不带负载运行正常的话能拍出变频问题吗?
变频器不带负载测三项输出电压、频率。起动时建议以电位器调节频率。输出电压会随频率变化而变化(50Hz内)。如果呈有规律的线性变化、变频器基本正常,可以正常运行。相间电流不平衡主要检测电机匝间绝缘 短路,比较麻烦。有条件的话脱离变频器正常启动。满载 运行一点时间后再测试试。