三相电机星形和三角形运行时功率是否一样,算法是否一样

如题所述

我猜到,你想问的是额定功率。
1) 如电机铭牌上标的接法是星形,我建议你不要人为的改成三角形,因为那样加在每相上的电压就成了原来的根3倍,容易燃烧坏电机;
2) 如果电机铭牌上标的接法是三角形,那就可以人为地改成星形,加在每相上的电压就成了原来的根下3分之1。每相线圈能够承受的电流不变,整台电机能够承受的线电流就成了原来的根下3分之1,线电压不变,根据P=根3UIcos,得出整台电机的功率成了原来的根下3分之1。
如果你想计算电机的实际功率,计算方法不变,用电压表测量线电压U,用钳形表测量电机的线电流I,用功率因数表测量电机的功率因数cosφ,根据公式P=根3UIcosφ计算
一定要选我啊
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-09
当然不一样。同样的绕组星形是相电压(220V),角形是线电压(380V)
线电压是相电压的根号3倍。所以角形功率是星形有3倍。
第2个回答  2011-05-03
我知道,你想问的是额定功率。
1) 如果电机铭牌上标的接法是星形,建议你不要人为地改成三角形,因为那样加在每相上的电压就成了原来的根3倍,容易烧电机;
2) 如果电机铭牌上标的接法是三角形,则可以人为地改成星形,加在每相上的电压就成了原来的根下3分之1。每相线圈能够承受的电流不变,整台电机能够承受的线电流就成了原来的根下3分之1,线电压不变,根据P=根3UIcosφ,得出整台电机的功率成了原来的根下3分之1。
如果你想计算电机的实际功率,计算方法不变,用电压表测量线电压U,用钳形表测量电机的线电流I,用功率因数表测量电机的功率因数cosφ,根据公式P=根3UIcosφ计算。
第3个回答  2011-05-03
电机绕组重绕时,相应改变绕组的线径及匝数,是输入改变为星接或角接的功率不变。
如果已经定为角接的电机,在运行时改为星接,运行功率肯定会下降。
第4个回答  2011-05-03
功率是1.732* 线电压*线电流*功率因素, 或者说是 3* 相电压*相电流*功率因素.
相等与否,要具体分析.